-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich will über eine Zeit x eine Kennline von einem Druckaufnehmer 1-5V aufnehmen und in einem DB speichern, damit ich sie an einem MP370 darstellen kann.
Folgendes habe ich programmiert:
L #DB_Nummer
T #dbnr
AUF DB [#dbnr]
U #Start
SPBN ende
L DBD 2000
L P#1996.0
==D
SPB null
L #Gewichtswert
T DBD [DBD 2000] //Zeiger
L DBD 2000
L P#4.0
+D
T DBD 2000
SPA end1
null: NOP 0
ende: L P#0.0
T DBD 2000
end1: NOP 0
Dieser FB habe ich in einem OB35 aufgerufen, den ich in alle 10ms aufrufe (Zeitbasis).
Das ganze funktioniert !!!
Jetzt ist meine Frage, gibt es auch einen anderen, vielleicht einfacheren Weg, um eine Kennlinie oder auch mehrere aufzunehmen?
Bin für jeden Vorschlag offen!!
Danke
Eure INST
ich will über eine Zeit x eine Kennline von einem Druckaufnehmer 1-5V aufnehmen und in einem DB speichern, damit ich sie an einem MP370 darstellen kann.
Folgendes habe ich programmiert:
L #DB_Nummer
T #dbnr
AUF DB [#dbnr]
U #Start
SPBN ende
L DBD 2000
L P#1996.0
==D
SPB null
L #Gewichtswert
T DBD [DBD 2000] //Zeiger
L DBD 2000
L P#4.0
+D
T DBD 2000
SPA end1
null: NOP 0
ende: L P#0.0
T DBD 2000
end1: NOP 0
Dieser FB habe ich in einem OB35 aufgerufen, den ich in alle 10ms aufrufe (Zeitbasis).
Das ganze funktioniert !!!
Jetzt ist meine Frage, gibt es auch einen anderen, vielleicht einfacheren Weg, um eine Kennlinie oder auch mehrere aufzunehmen?
Bin für jeden Vorschlag offen!!
Danke
Eure INST