-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
versuche eine Sprungleiste zu benutzen. Die SPL wird aber andauernd durchlaufen. Habe im Forum schon nach einer Loesung gesucht.
Hoffe das mir jemand sagen kann was ich falsch mache.
Code:
NW1
L MB 50
SPL done
SPA Int1
SPA Int2
SPA Int3
done: SET
R A 0.2
R A 0.3
R A 0.6
L 0
T MB 50
SPA end
NW2
Int1: UN A 0.0
U "hand_mode"
S A 0.0
SPB Inc
NW3
Int2: U "Start"
S A 0.2
R A 0.0
SPB Inc
NW4
Int3: U "res"
S A 0.3
S A 0.6
SPB Inc
NW5
Inc: L MB 50
+ 1
T MB 50
NW6
end: NOP 0
Gruss
mzva
versuche eine Sprungleiste zu benutzen. Die SPL wird aber andauernd durchlaufen. Habe im Forum schon nach einer Loesung gesucht.
Hoffe das mir jemand sagen kann was ich falsch mache.
Code:
NW1
L MB 50
SPL done
SPA Int1
SPA Int2
SPA Int3
done: SET
R A 0.2
R A 0.3
R A 0.6
L 0
T MB 50
SPA end
NW2
Int1: UN A 0.0
U "hand_mode"
S A 0.0
SPB Inc
NW3
Int2: U "Start"
S A 0.2
R A 0.0
SPB Inc
NW4
Int3: U "res"
S A 0.3
S A 0.6
SPB Inc
NW5
Inc: L MB 50
+ 1
T MB 50
NW6
end: NOP 0
Gruss
mzva