Problem S7-400 mit Ausgangskarten

o.s.t.

Level-1
Beiträge
562
Reaktionspunkte
83
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Profis,

habe hier ein S7-400 Zentralgerät mit UR1, PS, CPU 412-1, einigen 32er Digi I/O-Standardkarten.
Nun ist das Problem da, dass an einer Karte die Ausgangsbytes 36-39 an den Ausgangsklemmen keine Spannung liefern, obwohl die AusgangsLED's leuchten (auch Status Beobachten ok).
Die Einspeisungen 0V/24V sind definitiv dran, es wurden auch schon Karten untereinander getauscht, auch eine Neukarte wurde schon verwendet, ebenso wurden andere Steckplätze versucht. es bleibt dabei, die entsprechenden Ausgänge liefern nichts.
nun sind wir ratlos?
any Ideas?

thanx und gruss, o.s.t.
 
Verständnisfrage:
Es liegt also an den "Nummern" 36-39 der Ausgangsbytes?

Das heißt wenn du die Ausgänge 36-39 mit den Ausgängen einer anderen Karte (z.B. 40-43) tauscht dann haste den Fehler auf der anderen Karte?

Wann ist der Fehler denn aufgetreten? Einfach so im Betrieb oder bei einer Neu-/Umprogrammierung?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verständnisfrage:
1. Es liegt also an den "Nummern" 36-39 der Ausgangsbytes?

2. Das heißt wenn du die Ausgänge 36-39 mit den Ausgängen einer anderen Karte (z.B. 40-43) tauscht dann haste den Fehler auf der anderen Karte?

3. Wann ist der Fehler denn aufgetreten? Einfach so im Betrieb oder bei einer Neu-/Umprogrammierung?

1. ja

2. ja, ich tauschte die Karten "unter" den Fronsteckern. d.h. Frontstecker blieben an ihrem Platz, die Karten darunter wurden getauscht.

3. Neuinbetriebnahme. Dieselbe Konfiguration HW/SW ist aber schon mehrfach so in Betrieb ("Serienmaschine")

danke für's erste. o.s.t.

(Siemens Support tippt auf den Baugruppenträger, wobei dagegen spricht, dass ja die Ausgangs-LED's leuchten....)
 
Naja, wenn du die Konfiguration schon mal 1:1 bei einem anderen Aufbau verwendet hast, kann man programmierfehler ja ausschließen (deshalb hatte ich zuvor gefragt).

Haste denn die Möglichkeit die übrigen Komponenten testweise nach und nach zu wecheln, also CPU, PS, UR ? Ich tippe da echt auf defekte Hardware, aber ich denk es könnte jede der Komponenten sein.
 
Nun ist das Problem da, dass an einer Karte die Ausgangsbytes 36-39 an den Ausgangsklemmen keine Spannung liefern, obwohl die AusgangsLED's leuchten (auch Status Beobachten ok).
Die Einspeisungen 0V/24V sind definitiv dran,
Sind die 0V auch an den Verbrauchern vorhanden ?
Klingt für mich nach einem Potentialproblem.

Habe auch schon 24V an 230V Lampen gehabt, und jeder hat sich gewundert, warum nichts leuchtet...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mal eine Dumme frage ist der Frontstecke im A...
...es scheint der Frontstecker (Federzug) gewesen zu sein!
ob jetzt der 0V Anschluss schlecht unterklemmt war (Klemmung auf Isolation) oder ob "drin" was sauer war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle läufts jetzt. (zuerst haben wir noch auf Empfehlung Siemens Support das UR1 ohne Erfolg gewechselt.)

danke euch allen, o.s.t.
 
Zurück
Oben