    Hi

    hat von euch mal jemand ein Beispiel oder noch besser einen FB zum ansteuern von Danfoss Umrichter (FC300) über Profibus ???

    Vielen Dank für eure Hilfe

    Mark
    Zitieren Zitieren Danfoss Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    241
    Danke
    31
    Erhielt 62 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Dokumentation ist hier zu finden: http://www.danfoss.com/Germany/Busin...Literature.htm

  3. #3
    MicroMaster4xx ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.12.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die Antwort.
    Sollte doch jemand einen fertigen FB usw. haben wäre es toll
    wenn ich Ihn bekommen könnte.

    Und ein paar Erfahrungswerte dazu.

    Danke

  4. #4
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    schau mal unter dem Link nach.

    http://drives.danfoss.com/drs/repfic...3-609D8812C451}

    Leider in Englisch.


    Robert


    EDIT: Link geht nicht.Schau unter downloads!!
    Geändert von kolbendosierer (08.12.2006 um 10:30 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    08.12.2006
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe vor langem mal eine VLT5000 mit Profibus von einer S7 angesteuert. Habe aber leider nicht mehr dendafür entwickelten FB. Ich weiss nur noch das am Anfang mit einem SFC14 die Daten aus dem Umrichter gelesen habe, diese Daten dann ausgewertet und verarbeitet habe und dann die Steur- und Soll-worte mit einem SFC15 an den Umrichter gesendet habe.

    Ich hoffe das hilft Dir weiter
    Zitieren Zitieren SFC14 &SFC15 verwenden  

  6. #6
    MicroMaster4xx ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.12.2006
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für eure Hilfe

    wünsche allen ein schönes WE und mir das es klappt mit der Ansteuerung der Umrichter

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Danfoss FU über Profibus an 315
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 18:04
  2. Danfoss VLT FC200 über Profibus
    Von VRF im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 09:43
  3. S7 Profibus-->Danfoss FC302 mit MCO 305
    Von Siggi56 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 20:55
  4. Danfoss VLT8000 über Profibus
    Von Bender25 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 18:06
  5. Profibus / mehrere Danfoss FC 302 an einer 315 DP2
    Von s7-würger im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 13:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •