CP341-RK512 Fetch und Send

Jungeblodt

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss über einen CP341 RK512 eine Anbindung an eine Steuerung der Fa. Mauell realisieren.
Hierzu muss ich Daten senden und fetchen, weil die Fremdsteuerung angeblich keine Daten senden kann.
Wenn ich nur über den FB8 sende funktionierts einwandfrei. Ebenfalls wenn
ich den FB8/FB7 nur als Fetch betreibe.

Ich habe nun das Problem, dass ich den FB8 für beide aktive Aufträge nur 1-mal benutzen darf.

Ich übergebe nun die Parameter an den FB8 zyklisch im 1s-takt, in der Hoffnung, dass alle Auftraäge abgewickelt wurden.
Nach einer gwissen Laufzeit bleibt die Kommunikation aber einfach stehen.
"Fehler in der Datenübertragen zwischen CP und CPU".

Hat jemand einen Vorschlag, wie ich es besser machen kann??

Vielen Dank

Stephan
 
Hallo,
die FBs haben doch Parameter, z.B. DONE (siehe auch in der Hilfe).
Diese sollte man auswerten, bevor ein neuer Auftrag gestartet wird.

Gruß
raika
 