Hallo,

ich hab mal wieder ein Problem mit S7. Ich musss aus einem Statuswort (16-Bit INT,0-15) eines Umrichters das 11 Bit auswerten ( 0=aus 1=Betrieb). Den Status des Bits möchte ich gerne in einen Merker ablegen um den Merker weiterzuverarbeiten. Wie kann man das realisieren - ist das überhaupt möglich?

Gruß

Swissman
 
Wo liegt das Statuswort denn ???

Schon in einem Datenwort ( z.B. DW10 ) -> U DBX10.3
Schon in einem Merkerwort ( z.B. MW10 ) -> U M10.3
Peripherie ( z.B. PEW600 ) ->
L PEW600
T MW10 Rest wie unter Merkerwort
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wo liegt den dein statuswort?

in einem datenwort? merkerwort? eingangswort?

natürlich kannst du mit der s7 auf das bit zugreifen, sag mal wo das bit liegt dann lässt sich das einfacher erklären...

aber mal grundlegen:

l statuswort
t MW10

U M11.2 // dein bit
 
Hallo,

das Statuswort gibt der Umrichter mir über Profibus, ich hole mir das Statuswort und lege es in einem DB --> DB100.DBW14 ab. Aus diesem Wort möchte ich den Wert ( 0 oder 1 ) vom 11 Bit in ein Merker der S7-300 transferieren.

Gruß

Swissman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

danke Kaffee für deine Hilfe, aber leider verstehe ich das nicht so ganz ( vielleicht ist es noch zufrüh ;-) ), der Code müsste so aussehen?!?

L DB100.DBX14.3
t M11.0

?

oder

U DB100.DBX14.4
= M11.0

müsste beides gehen?

Danke und Gruß
 
Hallo Swissmann,

Du kannst direkt mit dem DBX arbeiten. Genau wie mit einem Merker.

Wenn Du es unbedingt umkopieren willst, dann so:

U DB100.DBX14.3
= M11.0
:wink:

Gruß pt
 
Hallo,

vielen Dank - so einfach wie das war, ist mir das fast peinlich :oops:

Gruß

Swissman
 