    Hab Folgenden FC als FlipFlop realisiert:

    U #AUSGANG
    = L 0.0
    FP #EINGANG
    SPB tmp
    BEA
    tmp: L #TMPINT
    INVI
    T #TMPINT
    U L 0.0
    = #AUSGANG

    Meint Ihr es geht auch noch kürzer? Und meint ihr es funzt? Will aber ohne
    Hilfsmerker auskommen (Zumindest ohne Speichernden)
    Reply With Quote Reply With Quote FlipFlop  

  2. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Du darfst keine temp Variable als Flankenhilfsmerker nehme, da diese nach dem Beenden des Bausteins wieder auf 0 gesetzt wird.

    Code:
    //Für AWL 
    U E1.0 
    FP M100.0 
    X A1.0 
    = A1.0
    aus dem Topic
    ist einfach nicht zu topen.

    Gruß pt

  3. #3
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,079
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default

    ich verwende ja jetzt auch keinen.

    ich invertiere ja meinen ausgang bei flanke am eingang!
    wolt nur wissen obs irgendwie noch einfacher geht?
    und obs überhaupt funz (habs no net getestet, mei cpu is grad defekt!)
    Reply With Quote Reply With Quote hilfsmerker....  

  4. #4
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Was ist denn das?

    Code:
    FP #EINGANG
    [/code]

  5. #5
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,079
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default

    Flanke Positiv bedeutet das...

    So stehts zumindest in meiner AWL Anleitung.

    Und Step 7 bringt keinen Fehler...

  6. #6
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Ach so

    Und wo kommt #Eingang her??????????

    pt

  7. #7
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Ahhhhhh,
    Jetzt sehe ich den Bock.

    Du must schreiben:

    Code:
    U #Eingang
    FP #Flankenmerker (entspricht deinem nicht gewollten Hilfsmerker)
    Gruß pt

  8. #8
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
    tmp: L #TMPINT
    Und die wird nach dem Durchlauf immer wieder Null, da sie TMP ist.
    Die muss entweder absolut sein, oder halt in einem FB als Stat deklariert werden.

    Gruß pt

Similar Threads

  1. FlipFlop
    By strzata in forum Elektronik
    Replies: 7
    Last Post: 25.01.2018, 20:44
  2. Step 7 JK-FlipFlop ->Verständnisfragen
    By bizzler in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 27.05.2016, 13:10
  3. Step 7 FlipFlop, richitg so?
    By Beginner13 in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 22.07.2013, 15:22
  4. JK Flipflop - CoDeSys 2.3.5
    By EC4P_beginner in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 7
    Last Post: 04.09.2011, 19:37
  5. Merkwürdiger SR-FlipFlop
    By Paul85 in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 05.03.2011, 19:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •