Step5 -> Industrial Ethernet-> S5-115U

Marek

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, habe folgende Aufgabe:
Von einem PC aus muss mit Step5 über Industrial Ethernet eine S5-SPS programmiert werden können.
Systemdaten:
-PC mit XP SP2
-Step5 V2.3
-Simatic Net Edition 2005 + HF1 mit Softnet S7 lean Lizenz
-S5-115U CPU945 mit CP1430IP

Habe folgendes Problem:
Ich kann über Step5 ein Pfad bis zu dem CP1430IP problemlos aufbauen. Versuche ich allerdings die Verbindung bis zum Endpunkt(AG) aufzubauen bekomme ich sofort die Meldung: „Unbekantes Zeichen empfangen“.
Siemens Hotline hat mir auch nicht weiter geholfen.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar

Gruß
Marek
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was ist genau eine Affenschaukel :) ? Dachte das die Kommunikation CP-CPU über den Rückwandbus abläuft, bin aber auch kein S5-Experte.

An der Vorderseite gibt es jedenfalls keine CP-CPU Verbindung angeschlossen.
 
Eine "Affenschauckel" verbindet die AS511 Schnittstelle der CPU mit der AS511 Schnittstelle der CP. Über diese Verbindung kann die CPU dann Programmiert werden.

Die Kommunikation über den Rückwandbus funktioniert nur bei der S5-155U mit speziellen Baugruppenträgern ( ich glaub es war der 188 Rahmen ) und mit einer 948 CPU.
 
Tausend Dank. Genau die Affenschaukel hat mir gefehlt! Werde am Montag
zum Kunden fahren.Bis sicher das es dann funktioniert.

Gruss Marek
 
Zurück
Oben