Spannungsversorgung S7-200 DC/DC/DC

wurzelsepp

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
wie oder wo kann ich definitiv erfahren ob die 24V Spannungsversorgung der S7-200 DC/DC/DC Varianten Eingangsseitig zu ausgangseitig galvanisch getrennt ist ?

Im Hb finde ich keine Angaben dazu, an der mir vorliegenden CPU gemessen scheinen Eingangsseite und Ausgangsseite 1:1 verbunden (ergibt auch ein Kurzschlusstest).

Allerdings wurde diese CPU (226) obwohl nagelneu als defekt aussortiert da die Isolationswarner da immer ansprangen - gut möglich das die wirklich defekt ist.

Vergleichsgeräte im selben E-Stand liegen mir momentan nicht vor; bei den 230Volt Varianten hingegen ist das eindeutig getrennt und darum meine ich das sollte bei den 24 Voltern ebenso sein :confused:

mfG,
Franz
 
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke dass in deinem Fall, die Galvanische Trennung durch den Potentialausgleich mit Erde aufgehoben wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin, bei den 200tern DC ist die Galvanische Trennung durch Optokoppler realisiert!

Potentialtrennung


Potentialtrennung Digitalausgaben


  • zwischen den Kanälen
Ja; Optokoppler
Ja; Relais
Potentialtrennung Digitaleingaben


  • zwischen den Kanälen
Ja

aus technische Daten CPU 226 DC Quelle Siemens Mall
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben