    Hallo zusammen,

    wie bekomme ich den SFC101 (Run time meter, 32-Bit Betriebsstundenzähler) in die S7-414-2DP? Wenn ich den FC in welchem der SFC101 verarbeitet ist übertrage, wird der SFC101 nicht übertragen. Bei der S7-315-2DP war das nie ein Problem. Was kann ich tun?

    Simatic V5.4

    Gruß HarryH
    Zitieren Zitieren SFC101 mit S7-414-2 DP  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von HarryH Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    wie bekomme ich den SFC101 (Run time meter, 32-Bit Betriebsstundenzähler) in die S7-414-2DP? Wenn ich den FC in welchem der SFC101 verarbeitet ist übertrage, wird der SFC101 nicht übertragen. Bei der S7-315-2DP war das nie ein Problem. Was kann ich tun?

    Simatic V5.4

    Gruß HarryH
    Einen SFC kannst du nicht übertragen, der muss in der CPU vorhanden sein !

  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Geht die CPU denn in Stop oder steht etwas im Diagnospuffer?

    Wenn nicht, läuft´s

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von plc_tippser Beitrag anzeigen
    Geht die CPU denn in Stop oder steht etwas im Diagnospuffer?

    Wenn nicht, läuft´s

    pt
    Im Diagnosepuffer müsste stehen, das der SFC nicht vorhanden ist.
    Du kannst dir aber auch unter "Leistunsgmerkmale" Online die vorhandenen SFC anzeigen lassen.

    Der SFC101 ist aber nix besonderes, der sollte schon in der 400er vorhanden sein.

Ähnliche Themen

  1. SFC101-Problem
    Von OB1 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 08:45
  2. CPU 416-2 V4.x, SFC101 ?
    Von Zimbo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 16:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •