    Moagen,

    gibts eigentlich für Siemensbausteine eine Option das die nur Lesbar aber nicht Veränderbar sind ?

    Oder kann man die auch mit einem Kennwort versehen, sodass man diese nur mit Kennwort bearbeiten kann ?

    thx
    Zitieren Zitieren Baustein "Read Only"  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    suchen: know how
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von tomatensaft Beitrag anzeigen
    Moagen,

    gibts eigentlich für Siemensbausteine eine Option das die nur Lesbar aber nicht Veränderbar sind ?

    Oder kann man die auch mit einem Kennwort versehen, sodass man diese nur mit Kennwort bearbeiten kann ?

    thx
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    suchen: know how
    Leider hat Volker diesmal nicht recht.
    Eine von Tomatensaft beschriebene Funktion,
    das man Bausteine zwar lesen kann aber nicht editieren, gibt es nicht.
    Zumindest nicht für 300er und 400er.

    Der Know-How Schutz schütz auch gegen Lesen.

  4. #4
    Avatar von tomatensaft
    tomatensaft ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.10.2006
    Ort
    Tirol
    Beiträge
    159
    Danke
    17
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Ok, passt.

    Danke für die Info

  5. #5
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich muss leider enttäuschen - wahrscheinlich den UG am meisten. Ab 5.3 gibts im KOP/FUP/AWL-Editor den Punkt Schreibgeschützt ablegen. Das sollte das gesuchte sein.

    MfG
    André Räppel
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Readonly  

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    @ug
    du hast recht. da habe ich nicht richtig gelesen.

    @sps-concept
    hab ich bisher nie drauf geachtet, dass es diese option gibt.
    aber gut zu wissen, dass es sie gibt
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Registriert seit
    15.03.2006
    Ort
    Mühlacker, BW Germany
    Beiträge
    44
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich muss leider enttäuschen - wahrscheinlich den UG am meisten. Ab 5.3 gibts im KOP/FUP/AWL-Editor den Punkt Schreibgeschützt ablegen. Das sollte das gesuchte sein.

    MfG
    André Räppel
    meinst Du in den Eigenschaften des Blocks unter allgemein - teil 2 wo man auch den know how schutz einstellt?

    dann geht das aber nur bei DB's
    aus der hilfe zum manager...
    DB ist schreibgeschuetzt in der AS
    --> Fuer Datenbausteine koennen Sie einen Schreibschutz einrichten, so dass sie beim Programmablauf nicht ueberschrieben werden koennen.

    mfG seb
    Man hats nicht leicht aber leicht hats einen...

  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    direkt übers Menü des Editors! ab 5.3
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Readonly  

  9. #9
    Registriert seit
    15.03.2006
    Ort
    Mühlacker, BW Germany
    Beiträge
    44
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    mach mal bitte nen screenshot. ich finde nix anderes und habe v5.3...
    Man hats nicht leicht aber leicht hats einen...

  10. #10
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    da isses..............:
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren da  

Ähnliche Themen

  1. "Busy" in Baustein einabuen
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 08:42
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 10:52
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 14:33
  4. SCL Fehlermeldung: "Baustein nicht korrekt"
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.06.2008, 13:23
  5. Step 5 Operanden suchen im "Status Baustein"
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 09:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •