Hi Leute,

ich habe Transportbänder mit Stoppern. Funktioniert alles prima. Nun will ich die Bänder abschalten wenns Stau oder Teilemangel gibt. Wenns voll ist schaltets ab, wenns leer ist schaltets ab. Aber wenn keine Abnahme ist und ein paar Stopper belegt drehts munter weiter. Wie mach ich das am dümmsten?

Bernd
 
Hallo!

Du solltest ein die Anlage ein wenig genauer erklären.
Wo sind Sensoren montiert?
Wie kommt das Produkt auf das Förderband? Ist vorher schon ein Förderband wo ein Sensor zur Erkennung des Produktes angebracht ist? usw.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bernd,

..Aber wenn keine Abnahme ist und ein paar Stopper belegt drehts munter weiter. Wie mach ich das am dümmsten?..
Lass doch einfach eine Zeit ablaufen. Wenn ein Signal für die Abnahme kommt, oder eine Flanke eines Initiators am Stopper oder..oder.. setzt du die Zeit zurück. Sollte die Zeit einmal abgelaufen sein (keine Abnahme bzw. keine Bewegung auf dem Band) schaltest du den Antrieb ab. Kommt danach ein entsprechendes Signal schaltest du wieder ein.


Gruß, Onkel
 
Hallo BS37,

für die Geschichte mit "Kein Produkt, Bänder Stop" habe ich in der Firma noch nen Standard FB (glaub ich zumindest). Wenn bedarf besteht, schau ich morgen mal nach (und wenns zeitlich passt).

Robert
 
Abschaltung

Hallo Bernd,

ich habe nen Baustein der Signale auf Änderungen überwacht. Er gibt eine Flanke bei Änderung aus. Mit dieser Flanke kannste über Timer was bauen. Bei Wiederkehr der Betriebsart sollten die Bändern auch erstmal wieder diese Zeit laufen. Anparametriert am Baustein werden alle Sensoren des Bandes, der Sensor vor und nach diesem Band.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke

danke für die Tips. Flanken ist das zauberwort. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist aber ein grosses Netzwerk geworden. Blickt doch keiner durch :-(

Bernd
 

Anhänge

  • sparabschaltung.jpg
    sparabschaltung.jpg
    23,1 KB · Aufrufe: 87
danke für die Tips. Flanken ist das zauberwort. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist aber ein grosses Netzwerk geworden. Blickt doch keiner durch :-(

Bernd

Evtl Symboltabelle dazu? Netzwerkkommentierung?
Nebenbei müßten die Negativen Flanken nicht auf Rücksetzen des Timers?
So wie ich das hier sehe würde der Timer Gestartet bei betätigung eines Eingangs und wieder gestartet bei erneutem Betätigen eines Eingangs.
Ich bin mir jetzt nicht sicher aber wird damit nicht die Zeit weiter laufen gelassen, also das was die pos. Flanke liegt von 5sec 3sec an und dann kommt die neg Flanke und zählt dann nur noch die restlichen 2 sec runter? Habe selber bei der Prüfung eine Zeit im Program gehabt und der Timer stand beim testen wie beschrieben mitten drin und wurde wieder weiter laufen gelassen bei erneuter Betätigung. Wobei er eigentlich die volle Zeit laufen sollte.
Bin nicht gerade "bewandert" in SPS mangels Übung und Einarbeitung aber für mein "Problem" zu beheben mußte ich den R ausgang des Timers "beschalten" um den gewollten Effekt zu erreichen.
Zudem kleiner Flüchtigkeitsfehler drin du benutzt 2* den Merker M100.7, einmal Positive Flanke E25.7 und nochmals Negative Flanke E25.7.
 
Hallo,

fehlt da nicht eine Negierung. Für mich sieht das so aus das der Timer mit jeder Flanke für einen Zyklus angestartet wird. SE ist doch ein nicht gespeicherter Timer. Braucht also die Flanke zum starten und Zeit einlesen und das statische Signal zum weiterlaufen, oder?

Gruß
Silke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SE ist doch ein nicht gespeicherter Timer. Braucht also die Flanke zum starten und Zeit einlesen und das statische Signal zum weiterlaufen, oder?

Gruß
Silke
Richtig, Silke.
(Bist du wirklich (w) ? )
Das Beispiel von BS37 ist unbrauchbar,
es funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht (siehe Beiträge der anderen user).
Zur Nachahmung also nicht empfohlen.
 
Hallo,

fehlt da nicht eine Negierung. Für mich sieht das so aus das der Timer mit jeder Flanke für einen Zyklus angestartet wird. SE ist doch ein nicht gespeicherter Timer. Braucht also die Flanke zum starten und Zeit einlesen und das statische Signal zum weiterlaufen, oder?

Gruß
Silke


Bist du ein Mädel?

Toll wenn man hier eines findet.
Ich suche gerade eines, kann ich dich behalten?


(spass)
 
geht jetzt

guten Abend!

ja der merker war doppelt benutzt. Und es musste noch ein NOT rein. @UG unbrauchbar würde ich nicht gleich sagen. Hab jetzt den Baustein von sps-concept benutzt. Da wird der Code schlanker und ich brauche weniger Flankenmerker.

Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten Abend!

ja der merker war doppelt benutzt. Und es musste noch ein NOT rein. @UG unbrauchbar würde ich nicht gleich sagen. Hab jetzt den Baustein von sps-concept benutzt. Da wird der Code schlanker und ich brauche weniger Flankenmerker.

Bernd

Das Dein Beispiel unbrauchbar ist hätte man auch netter formulieren können: sie hat ein sehr großes Verbesserungspotential. Gemeint war wohl das gleiche.

Das Du den Baustein von sps-concept verwendest solltest Du dem Autor persönlich mitteilen. Ich würde ihm an Deiner Steller eine Glückwunschkarte schicken(er ist hier ja nicht mehr aktiv). Der André freut sich nen Keks wenn er mal ausserhalb von Werbung und Produktneuheiten ein Lob bekommt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Lösung

so siehts jetzt aus. keine Glückwunschkarte, den Baustein hat er mir selbst geschickt. wie du das mit dem keks meinst versteh ich nicht.

Bernd
 

Anhänge

  • sparabschaltung2.jpg
    sparabschaltung2.jpg
    26,2 KB · Aufrufe: 15
so siehts jetzt aus. keine Glückwunschkarte, den Baustein hat er mir selbst geschickt. wie du das mit dem keks meinst versteh ich nicht.

Bernd

Ich freu mich das Deine Anlage nun läuft.
Das mit der Glückwunschkarte war falsch ausgedrückt. Ich meinte schick doch dem Autor (SPS-CONCEPT) dieses Bausteins eine Dankkarte dafür das er sich die Mühe gemacht hat und den Baustein vefasst hat. Muss ja keine Karte sein, eine E-Mail würde ihn sicher auch freuen. Er ist doch auf unbestimmte Zeit aus dem Forum verschwunden und bekommt doch sonst das Feedback zu seinem Baustein nicht mit. Das mit dem Keks ist so eine Redensart "Er würde sich sehr darüber freuen."
 
Zurück