    Es ist ganz einfach: wenn eine Int in Dint konvertiert wird, dann muss das Vorzeichen erweitert werden. D.h. es müssen die Bits 31 - 16 auf den Wert des Vorzeichenbits Bit 15 gesetzt werden. Dies ist bei einer negative Zahl 1 und bei einer positiven Zahl 0. Bei der Konvertierung von Dint nach Int genügt es, wenn das höherwertige Wort eingfach ignoriert wird. Bedingung: Der Wertebereich von -32768 bis +32767 wird nicht überschritten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  2. #12
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Flo-1- Beitrag anzeigen
    aber hat das einen grund das siemens den umwandlungsbaustein von dint in int nicht vorgibt? weil andersrum exestiert er ja, von int in dint.

    denn da könnte man ja das gleiche argument bringen, da ich ja in int bis 32... gehen kann, und wenn ich dint will, häng ich einfach nen leeres word davor.

    mfg
    Dummerchen.
    Das "leere Wort" hängt ja automatisch davor, wenn du ein INT lädst.
    der Akku ist ja 32Bit (allso DINT) breit !

  3. #13
    Flo-1- ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.07.2006
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    53
    Danke
    3
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    sorry, man kann ja nicht alles wissen

    so, wieder was dazu gelernt,
    Soll´s funktionieren, oder darf´s auch was von Siemens sein?

Ähnliche Themen

  1. Systemattribut S7_m_c für ganzen DB vergeben
    Von Aerosail im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 11:12
  2. Zahlenformate umwandeln
    Von mboDigital im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 13:13
  3. Zahlenformate für E-A-Felder
    Von Earny im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2008, 11:03
  4. Suchen einer Variable im ganzen Projekt
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 10:39
  5. Zahlenformate WinCC6 und Zeiten in Step5
    Von buffi4711 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 10:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •