Meldungen zum B&B-System

Flinn

Level-1
Beiträge
345
Reaktionspunkte
54
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mich würde mal interessieren, wie Ihr so Meldungen von der S7 zum B&B (z.B. WinCC) bringt?

a) Welche Meldeverfahren nutzt Ihr vorwiegend? (Zeitstempelung in SPS mit Alarm-8, oder Bitmeldeverfahren zum B&B-System)
b) Wie haltet Ihr es mit einem Meldeschwall?
Alles Melden, damit auch keine Meldung untergeht? Oder mit möglichst viel Verknüpfungen von Sicherungsfall etc. einen Meldeschwall auf jeden Fall vermeiden?
c) Wie meldet Ihr Flanken (z.B. von einem Grenzwert-Peak)?

Viele Grüße
Flinn
 
Wir verwenden Bitmeldungen. Meldeschwall wird nur in bestimmten Fällen verhindert (Anlage ausschalten, Not-Aus, etc.), ansonsten je nach Bedarf. Flanken setzen ein rem. Bit, Meldung anzeigen und mit Ack rem. Bit löschen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähnlichkeiten

Wir verwenden Bitmeldungen. Meldeschwall wird nur in bestimmten Fällen verhindert (Anlage ausschalten, Not-Aus, etc.), ansonsten je nach Bedarf. Flanken setzen ein rem. Bit, Meldung anzeigen und mit Ack rem. Bit löschen.

Meldeschwall verhindern wir auch nur in wenigen Fällen. Nur nicht totverriegeln. Flanken schicken wir (bei Bitmeldeverfahren) über einen Timerbaustein, der die Flanken kurzzeitig etwas länger hält. Wir erkennt Ihr denn Flattersignale, wenn Ihr ein Bit speichernd setzt?

Grüße
Flinn
 
@Flinn

Flattersignale brauchte ich bisher noch nie zu erkennen, allenfalls ist mal eine Entprellung nötig, die dann natürlich auch über einen Timer. Ich hatte die Frage eher in Richtung kurzzeitige Max-Wertüberschreitungen verstanden. Sind diese unzulässig, dann sofort rem. Bit setzen, ansonsten kann man auch hier über einen Timer eine Verzögerung nehmen.
 
Thema Meldeverfahren

Ich hätte da mal eine Frage zum Thema Meldeverfahren. Bei uns haben wir u.A. auch eine recht große Anlage mit Alarm-8-Bausteinen (zeitrichtiges Melden). Bei der Anlage ist das S7-Projekt auf "CPU-weit eindeutige Meldenummernvergabe" eingestellt (insgesamt fünf S7-400). Das WinCC-Projekt soll mittelfristig mit neuen Servern von V5.1 auf V6.0 hochgerüstet werden.
FRAGE: Ich hab gehört, das bei WinCC V6.0 die CPU-weit eindeutige Meldenummernvergabe nicht mehr erlaubt/möglich ist. Stimmt das?

In der Anlage sind ca. 17000 (!) Meldungen. Einige CPU's sind sogar schon an der Alarm-8 Grenze angekommen. Ich hab keinen Bock nach einem verhunzten AS-OS-Transfer die ganzen Meldungen hinterher durchs Excel jagen zu müssen... ;)

Gruss Apro
 
Zurück
Oben