Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Meldungen zum B&B-System

  1. #1
    Registriert seit
    25.08.2003
    Beiträge
    332
    Danke
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mich würde mal interessieren, wie Ihr so Meldungen von der S7 zum B&B (z.B. WinCC) bringt?

    a) Welche Meldeverfahren nutzt Ihr vorwiegend? (Zeitstempelung in SPS mit Alarm-8, oder Bitmeldeverfahren zum B&B-System)
    b) Wie haltet Ihr es mit einem Meldeschwall?
    Alles Melden, damit auch keine Meldung untergeht? Oder mit möglichst viel Verknüpfungen von Sicherungsfall etc. einen Meldeschwall auf jeden Fall vermeiden?
    c) Wie meldet Ihr Flanken (z.B. von einem Grenzwert-Peak)?

    Viele Grüße
    Flinn
    Zitieren Zitieren Meldungen zum B&B-System  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Wir verwenden Bitmeldungen. Meldeschwall wird nur in bestimmten Fällen verhindert (Anlage ausschalten, Not-Aus, etc.), ansonsten je nach Bedarf. Flanken setzen ein rem. Bit, Meldung anzeigen und mit Ack rem. Bit löschen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Avatar von Flinn
    Flinn ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.08.2003
    Beiträge
    332
    Danke
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Wir verwenden Bitmeldungen. Meldeschwall wird nur in bestimmten Fällen verhindert (Anlage ausschalten, Not-Aus, etc.), ansonsten je nach Bedarf. Flanken setzen ein rem. Bit, Meldung anzeigen und mit Ack rem. Bit löschen.
    Meldeschwall verhindern wir auch nur in wenigen Fällen. Nur nicht totverriegeln. Flanken schicken wir (bei Bitmeldeverfahren) über einen Timerbaustein, der die Flanken kurzzeitig etwas länger hält. Wir erkennt Ihr denn Flattersignale, wenn Ihr ein Bit speichernd setzt?

    Grüße
    Flinn
    Zitieren Zitieren Ähnlichkeiten  

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    @Flinn

    Flattersignale brauchte ich bisher noch nie zu erkennen, allenfalls ist mal eine Entprellung nötig, die dann natürlich auch über einen Timer. Ich hatte die Frage eher in Richtung kurzzeitige Max-Wertüberschreitungen verstanden. Sind diese unzulässig, dann sofort rem. Bit setzen, ansonsten kann man auch hier über einen Timer eine Verzögerung nehmen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    16.05.2007
    Ort
    im Stahlwerk...
    Beiträge
    1.178
    Danke
    120
    Erhielt 429 Danke für 236 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hätte da mal eine Frage zum Thema Meldeverfahren. Bei uns haben wir u.A. auch eine recht große Anlage mit Alarm-8-Bausteinen (zeitrichtiges Melden). Bei der Anlage ist das S7-Projekt auf "CPU-weit eindeutige Meldenummernvergabe" eingestellt (insgesamt fünf S7-400). Das WinCC-Projekt soll mittelfristig mit neuen Servern von V5.1 auf V6.0 hochgerüstet werden.
    FRAGE: Ich hab gehört, das bei WinCC V6.0 die CPU-weit eindeutige Meldenummernvergabe nicht mehr erlaubt/möglich ist. Stimmt das?

    In der Anlage sind ca. 17000 (!) Meldungen. Einige CPU's sind sogar schon an der Alarm-8 Grenze angekommen. Ich hab keinen Bock nach einem verhunzten AS-OS-Transfer die ganzen Meldungen hinterher durchs Excel jagen zu müssen...

    Gruss Apro
    Nihil est in cpu, quod non fuerit in intellectu" - Nichts ist in der CPU, was nicht (zuvor) im Verstand war.
    Zitieren Zitieren Thema Meldeverfahren  

Ähnliche Themen

  1. System Meldungen mit Basic Pannel möglich?
    Von rightsaidtim im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2015, 11:19
  2. Meldungen von OP7 auf PC visualisieren
    Von BobDerMeister im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 09:35
  3. CPU-Meldungen als String
    Von nobby_nobbs im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 11:53
  4. Meldungen an PC
    Von Manfred Stangl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 12:10
  5. Übertragung von Meldungen
    Von Flash2k1 im Forum HMI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 17:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •