Überwachung ausgefallener DP Slaves an einer 95U

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Simatic S5-95 U mit DP Schnittstelle in einer laufenden Anlage.

Problem: Gestern ist eine Station ausgefallen und die Anlage ist trotzdem weitergefahren weil der Busfehler nicht erkannt worden ist.(Keine Auswertung). Weiß jemand ob es möglich ist zum einen einen Busfehler allgemein zu erkennen zum anderen über die SW herauszubekommen welchen Station ausgefallen ist???

Wie muss ich das Programmieren ob???? etc...

Muss in der DP Konfig was ausgelesen werden??? habe keine DP SW

Danke für euer Hilfe
Mitchih
 
Hallo,

Habe eine Simatic S5-95 U mit DP Schnittstelle in einer laufenden Anlage.

Problem: Gestern ist eine Station ausgefallen und die Anlage ist trotzdem weitergefahren weil der Busfehler nicht erkannt worden ist.(Keine Auswertung). Weiß jemand ob es möglich ist zum einen einen Busfehler allgemein zu erkennen zum anderen über die SW herauszubekommen welchen Station ausgefallen ist???

Wie muss ich das Programmieren ob???? etc...

Muss in der DP Konfig was ausgelesen werden??? habe keine DP SW

Danke für euer Hilfe
Mitchih

Die Peripheriebytes PY254 (Zustandsmeldungen) und PY255 (Fehlermeldungen) sind Deine Freunde. ;)

Nachlesen kannst Du das im Gerätehandbuch SINIEC L2-DP - Schnittstelle des Automatisierungsgerätes S5-95U.

Und hier noch 2 weitere Links zu Beschreibungen der 95U:
Automatisieungsgerät S5-95U Anleitung
Zweite serielle Schnittstelle des Automatisierungsgerätes S5-95U


Gruss & juten Rutsch

Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AlarmOB bei Busfehler

Hallo,
habe mal ein wenig in anderen Anlagen herumgeforscht. Bei einigen Anlage gibt es einen Alarm OB der bei einem Busfehler durchlaufen wird. Gibt es diesen beim AG 95U auch????
Wenn ja um welchen OB handelt es sich???

Aus den Zustandsbytes werde ich leider nicht schlau vielleicht kann jemand etwas genauer darauf eingehen oder hat evtl. auch ein Programmbeispiel.

Hier nochmals die daten der Anlage:
Master : S5 95U
Slave: mehrere Siemens ET200B
Danke
Mitchih
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben