FC125 funktioniert nicht mit CPU 412-1

Bitverbieger

Level-2
Beiträge
280
Reaktionspunkte
29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit dem FC 125 (Slave Ausfallerkennung )
Bei meinem Testaufbau mit einer 315-2DP als Master und einer 314C-2DP
als Slave klappt die Erkennung des Slaveausfall wunderbar.
In der Anlage, wo ich es eigendlich einsetzen will befindet sich als Mater eine412-1 und als Slave 3 Stck 315-2DP und 4 Stck 313C-2DP.
Aktiviere ich nun meine Überwachungsbausteine, dann passiert nichts.
Die Überwachung meldet nichts. Eine Fehlermeldung kommt in der 412-1
aber auch nicht.
Hat irgend einer damit mit dieser oder ähnlicher Konfiguration schon mal
etwas gemacht. Ich habe auch keine Hinweise bei Siemens gefunden.

Gruß Bitverbieger
 
Fc125?

Hi,

woher kommt der FC125? Kenne ich nicht.
DP Fehler/Ausfälle kann man auch mit OB86 erkennen.

Gruss: Vladi
 
Hallo,
ich bin davon ausgegangen, das ihr die kennt.:eek:
Nun ja, bei Siemens unter FAQ ruft ihr mal den Beitrag Nr. 387257 bzw.
das Suchwort FB 125 auf, dies ist der größere Bruder vom FC 125 der noch mehr kann aber für eine einfache Abfrage sicherlich zu kompliziert ist.
Dies ist Freeware von Siemens und hat daher keinen Support oder ähnliches.
Es sind die SFC 5,6,12,13,41,49,51 im Beispielprogramm aufgeführt.
Aber ob alle benötigt werden? ich weis es auch noch nicht.
Ich arbeite zur Zeit bei meiner 412-1 mit dem SFC13.
Es klappt, aber ist nicht so komfortabel wie dieser FC 125.


Gruß Bitverbieger
 
Ich kenn den Baustein, frage aber deshalb, weil ich weiß, dass die 312 nicht alle Funktionen bereitstellt wie die CPU > 312.

Hat die CPU denn alle SFC´s?

Was ist mit den OB-Aufrufen?
 
Andere Frage, wird denn wenigstens der OB86 angesprungen, wenn ein Slave ausfällt. Wenn nicht kann sicherlich auch der FC125 nichts erkennen und die Ursache liegt evtl. woanders.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
412-1

Hallo Bitverbieger,

in der Online-Hilfe steht bei Einsatzbereich FB125 und FC125
nur die CPU 41x-2/3/4 DP.

Ich befürchte die Bausteine funktionieren nicht in Verbindung mit der 412-1.


Gruss
Andi F
 
Zuletzt bearbeitet:
Ohh tatsächlich, das könnte die Ursache sein.:???:
Ich habe für eine neue Anlage eine 414-3. Damit werde ich es
nächste Woche ausprobieren.
Ich hatte die Hilfe auch gelesen, aber das muß ich tatsächlich
überlesen habe.
Ich werde das Ergebnis euch mitteilen.
 