Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 5 of 5

Thread: CP5511 Schnittstellenkarte

  1. #1
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn Ich meine Schnittstellenkarte als PG/PC Schnittstelle einrichten will bekomme Ich immer folgende Fehlermeldung : "Fehler 0x0316: Hardware-Device schon vergeben". woran kann das liegen?
    Reply With Quote Reply With Quote CP5511 Schnittstellenkarte  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo Jochen,

    du hast sicher Windows 2000 oder XP als Betriebssystem. Diese Betriebssysteme haben eine automatische IRQ Vergabe. Wenn der CP nicht benutzt wird, wird der IRQ vom Betriebssystem eventuell an ein anderes Hardware Devise wieder vergeben.
    Der Treiber vom CP511 kann das nicht ab. Ich hatte das gleiche Problem, nach endlosen Hotline anrufen habe ich mit einen CP5512 zugelegt. Theoretisch kann man den IRQ für den CP551 reservieren...

    Gruß
    BS

  3. #3
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default

    Wo kann Ich denn den IRQ für die Karte reservieren??
    Reply With Quote Reply With Quote PRoblem...  

  4. #4
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Hi,

    guck mal hier
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ghlight=cp5511

    Dort haben wir das schon einmal erörtert.

    Viel Erfolg, pt

  5. #5
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,081
    Danke
    210
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Thanks, jetzt funz er!

    Hatte IRQ7, war anscheinend nicht doppelt belegt aber hat nicht gefunzt!

    Mit der Siemens SW auf IRQ5 umgestellt, und er rennt!

    cu.
    Reply With Quote Reply With Quote Danke...  

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 07.10.2019, 08:28
  2. Replies: 9
    Last Post: 20.06.2017, 14:29
  3. Replies: 0
    Last Post: 01.06.2016, 16:38
  4. Step 7 Schnittstellenkarte für MPI Netzwerk
    By gw-tuning in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 07.04.2014, 11:02
  5. CP5511
    By ThomasGr in forum Feldbusse
    Replies: 19
    Last Post: 03.11.2010, 14:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •