    Wenn Ich meine Schnittstellenkarte als PG/PC Schnittstelle einrichten will bekomme Ich immer folgende Fehlermeldung : "Fehler 0x0316: Hardware-Device schon vergeben". woran kann das liegen?
    Zitieren Zitieren CP5511 Schnittstellenkarte  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo Jochen,

    du hast sicher Windows 2000 oder XP als Betriebssystem. Diese Betriebssysteme haben eine automatische IRQ Vergabe. Wenn der CP nicht benutzt wird, wird der IRQ vom Betriebssystem eventuell an ein anderes Hardware Devise wieder vergeben.
    Der Treiber vom CP511 kann das nicht ab. Ich hatte das gleiche Problem, nach endlosen Hotline anrufen habe ich mit einen CP5512 zugelegt. Theoretisch kann man den IRQ für den CP551 reservieren...

    Gruß
    BS

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Wo kann Ich denn den IRQ für die Karte reservieren??
    Zitieren Zitieren PRoblem...  

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hi,

    guck mal hier
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...ghlight=cp5511

    Dort haben wir das schon einmal erörtert.

    Viel Erfolg, pt

  5. #5
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Thanks, jetzt funz er!

    Hatte IRQ7, war anscheinend nicht doppelt belegt aber hat nicht gefunzt!

    Mit der Siemens SW auf IRQ5 umgestellt, und er rennt!

    cu.
    Zitieren Zitieren Danke...  

Ähnliche Themen

  1. CP5511
    Von ThomasGr im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 14:12
  2. Alternative zu CP5511 ???
    Von Joos im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 10:06
  3. CP5511 belegt
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:10
  4. CP5511 zum 100ertsten
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.05.2005, 23:38
  5. CP5511
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 17:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •