Jochen Kühner
Level-3
- Beiträge
- 4.291
- Reaktionspunkte
- 525
-> Hier kostenlos registrieren
Welche PC Schnitstellen auf Profibus gibts den für Laptops dirket von Siemens?? nur den CP5512 oder gibts auch USB Adapter?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Hier der Siemens-USB-Adapter:
https://mall.automation.siemens.com...0153&mlfb=6ES7972-0CB20-0XA0&aktTab=4&lang=de
? Wieso das ?Hat aber Nachteile das Ding. Je nach Anschluss (MPI oder Profibus) kann sein das zusätzliche 24V vonnöten sind!
? Wieso das ?
Ähmm...Weil das Teil interessanterweise nicht über die USB-Spannung betrieben wird, sondern die Betriebsspannung über die MPI Schnittstelle zieht.
Aus welchem Grund das so gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntniss.
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
Ich versteh nicht ganz...
Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
Zur Versorgung des Adapters. Ohne die bleibt die Power-LED duster (wie bei mir neulich )....Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!
Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
Ahja, jetzt ist mir die Sache klar!Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....
1 | NC | Pin 1 ist nicht beschaltet | - | |
2 | M24 EXT | M24 EXT Rückleiter (GND) der 24V-Versorgung. Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen. | Ausgang | |
3 | LTG_B | Signalleitung B | Ein-/Ausgang | X |
4 | RTS_AS | Steuersignal für Datenstrom. Das Signal ist "1" aktiv, wenn die CPU sendet. | Ausgang | |
5 | M5 EXT | M5 EXT Rückleiter (GND) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen. | Ausgang | X |
6 | P5 EXT | P5 EXT Versorgung (+5 V) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen. | Ausgang | X |
7 | P24 EXT | P24 EXT Versorgung (+24 V) der 24V-Versorgung. Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen. | Ausgang | |
8 | LTG_A | Signalleitung A | Ein-/Ausgang | X |
9 | RTS_PG | Steuersignal für Datenstrom.. Das Signal ist "1", wenn das PG/AG sendet. | Eingang | |