PC Schnitstelle für Laptop...

schau mal bei den üblichen "Verdächtigen" nach. (hab selbst aber keine Erfahrungen damit)

-Deltalogic
-Helmholz
-Vipa
-...

gruss
 
Gibts

PC Adapter USB

6ES7972-0CB20-0XA0

Gefühlsmässig etwas schneller als Der RS232, aber viel langsamer als die PCMCIA Karte

Ich warte auf ExpressCard DP Adapter

mfG René
 

Weil das Teil interessanterweise nicht über die USB-Spannung betrieben wird, sondern die Betriebsspannung über die MPI Schnittstelle zieht.
Aus welchem Grund das so gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntniss.

Hat ausserdem den Nebeneffekt das der Adapter im System nicht angezeigt wird, solange er nicht wirklich an einer SPS hängt.

[Motz]Warum Siemens überhaupt immer so Klumpen an Schnittstellenadapter macht näme mich auch wunder. Als ob man die Elektronik nicht in einer PCMCIA karte unterbringen könnte, macht man immer noch eine riesige Blackbox zum einstecken dran welche auf kleinen Inbetriebnahmetischen immer mit vollem Gewicht am empfindlichen Stecker zur PCMCIA Karte hängt.[/Motz]

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil das Teil interessanterweise nicht über die USB-Spannung betrieben wird, sondern die Betriebsspannung über die MPI Schnittstelle zieht.
Aus welchem Grund das so gemacht wurde entzieht sich meiner Kenntniss.
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?

Ich versteh nicht ganz...

Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!

Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
 
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?

da ist schon was dran. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der USB-Adapter nur an der CPU-MPI Buchse funktioniert, da er darüber die Speisung bekommt.
an einem abgesetzen HMI, welches über MPI an die CPU angeschlossen ist, funktioniert der USB-Adapter nicht, da das HMI die Versorgungspannung auf der MPI-Buchse nicht bereitstellt. (Busstecker mit PG-Anschluss auf der Rückseite)

gruss, o.s.t.
 
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?

Ich versteh nicht ganz...

Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!

Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?

Die 24V brauchs du nur wenn du an einer Schnittstelle andockst welche die Spannung nicht liefert. Eine S7 bringt auf der DP und MPI Schnittstelle immer die benötigte Spannung (wird vom Profibusstecker mit Programmierschnittstelle durchgeschleift). Wenn du aber den Profibus frei zu einer abgesetzten Schnittstelle führst, z.B. damit man den Schaltschrank zum Testen nicht öffnen muss. Dann muss man diese Schnittstelle komplett beschalten, es reicht nicht dort nur die Profibusdatenkanäle hinzuführen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ähmm...
aber wieso brauch ich dann noch 24V ?
Zur Versorgung des Adapters. Ohne die bleibt die Power-LED duster (wie bei mir neulich:( )....
Ich bin auch recht sicher, dass ich den Siemens - USB Adapter an MPI und Profibus betrieben habe, ohne zusätzliche Spannungsversorgung!

Bei welcher Konstellation benötigt man denn 24V ?
Oder gibt es meherer Sorten des USB - Adapters ?
Du hattest eben das Glück, immer auf Schnittstellen mit Spannungsversorgung zu treffen.....

Ich wollte es erst auch nicht wahrhaben, aber diese Liste (https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=6ES7972-0CB20-0XA0&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805945) von Siemens zeigt, das auch die USB-Adapter 24V brauchen, es sei denn ab 2006 gab es noch neuere Varianten....

Achja: Beitrags-ID:20279422 / 18.11.2005
 
Hallo zusammen. Hat jemand ein Schema, wie man einen Zwischenadapter für die 24V-Speisung bauen muss?

Pin-Belegung:

1NCPin 1 ist nicht beschaltet-
2M24 EXTM24 EXT Rückleiter (GND) der 24V-Versorgung.
Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen.
Ausgang
3LTG_BSignalleitung BEin-/Ausgang
X​
4RTS_ASSteuersignal für Datenstrom. Das Signal ist "1" aktiv, wenn die CPU sendet.Ausgang
5M5 EXTM5 EXT Rückleiter (GND) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen.Ausgang
X​
6P5 EXTP5 EXT Versorgung (+5 V) der 5V-Versorgung. Dient als Versorgung für die Abschlusswiderstände. Die Strombelastung darf max. 90 mA betragen.Ausgang
X​
7P24 EXTP24 EXT Versorgung (+24 V) der 24V-Versorgung.
Die Strombelastung durch einen externen Verbraucher, der zwischen P24 EXT und M24 EXT angeschlossen wird, darf max. 150mA betragen.
Ausgang
8LTG_ASignalleitung AEin-/Ausgang
X​
9RTS_PGSteuersignal für Datenstrom.. Das Signal ist "1", wenn das PG/AG sendet.Eingang
SchirmSteckergehäuse

Ansatz:
Alle Leitungen 1:1 durchgeben, ausser 2) und 7). Bei 2) 0V und bei 7) 24V auf der Seite des MPI-Programmers von extern draufgeben.
Ist das korrekt oder würdet ihr 2) auch durchverdrahten?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben