    Hallo zusammen.

    Ich hab ein kleines Problem, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
    Und zwar gehts um Merker und Merkerworte! Irgendwie steigt ich da nicht ganz durch.
    Ich hab ne S5-Steuerung und ein TP170B.
    Da wird durch einen Drück-Befehl ein Merker gesetzt! Z.B. Merker 162.7 also MW 162. Wieso muss ich da aber 162.15 eingeben das es funktioniert. Blick ich nid! Kann mir da jemand ne Lösung anbiete, das ich es auch versteh
    Vielen Dank im Vorraus!
    Zitieren Zitieren Merker und Merkerworte!  

  2. #2
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Hi,

    also wenn du 162.15 eingeben musst, bist du zu 100% in einem Datenwort, die ja bekanntermaßen Wortorientiert adressiert sind.

    In einer S5 gibt es keine Merker 162.15, das ist eigentlich M 163.7.


    Gruß

    Centi
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  3. #3
    tom_2802 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2007
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie gesagt bin "Neuling"!
    Naja, das ist ja mein Problem! Woran seh ich jetzt das es 163.7 ist?

  4. #4
    Registriert seit
    28.09.2006
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hast du dich irgendwo vertippt - du wolltest etwas in M162.7 schreiben hast aber aus versehen M163.7 eingetippt?

  5. #5
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Vielleicht hilft das hier ja weiter:

    Code:
                   Störmeldungen STEP 5
     
                   (z.B.) MW100
             MB100                      MB101
        M100.7 - M100.0            M101.7 - M101.0
     
                         DB21 DW0
        Bit 16 - Bit 09            Bit 08 - Bit 01
     
                   Störmeldungen ProTool
     
    Meldung 16 - Meldung 09    Meldung 08 - Meldung 01
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=4801

    Gruß Kai

  6. #6
    Registriert seit
    07.11.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    1 wort besteht aus 2 Byte..

    sprich du hast 16 bits 0-15.

    Aber du meintest bestimmt M163.7.

    Hast du es denn mal versucht wenn du M163.7 eingibs?

    Merlin

  7. #7
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Adressierung MW162 in S5:

    . . . . MB162 . . . . . . . . . MB163 . . . . . .
    o__o__o__o__o__o__o__o__|__o__o__o__o__o__o__o__o
    7..6..5..4..3..2..1..0.....7..6..5..4..3..2..1..0

    Adressierung MW162 im TP170:

    o__o__o__o__o__o__o__o__|__o__o__o__o__o__o__o__o
    15.14.13.12.11.10.9..8.....7..6..5..4..3..2..1..0

  8. #8
    tom_2802 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2007
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie sieht es dann beim MW163 aus?

  9. #9
    Registriert seit
    08.11.2006
    Ort
    Uckermark
    Beiträge
    903
    Danke
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge

    Standard

    Merkerwort 163 gibt es in der S5 nicht(nur gerade Adressen).
    Das nächste Merkerwort wäre dann MW164 (bestehend aus MB164 und MB165).

    .

  10. #10
    Registriert seit
    14.12.2006
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich weiß nicht ob das hilft.....

    Das liegt ander Speicherwiese von LOW und HIGH-Byte - die werden andersherum abgelegt (was das auch immer bedeutet)

    Wenn DU ein Ausgangswort zur Verfügung hast - einfach mal ausprobieren:

    SAW0.0 -> Dann wird AB 1.0 high !!!

    Seinerzeit lag das beim 8-Bit Rechner an der Busbreite, daß 16 Bit Operationen auf 2X8 Bit verteilet wurden. Das ist unkritisch, denn beim Schreiben werden sie soherum abgelegt, beim lesen wieder richtig gebogen. Nur wenn man dabei auf einzelne Bits zugreifen möchte, dann muß man da halt auf LOW und HIGH-Byte schauen.

    Klar ist das unklar -
    Frustrated

Ähnliche Themen

  1. Merker
    Von SPS-noob im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 15:36
  2. Merker auf 1
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 09:26
  3. Merker
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 18:24
  4. S-Merker
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 13:01
  5. MW und Merker
    Von waldy im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.02.2004, 17:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •