Hallo
wer hat schon mit diesen Bausteinen gearbeitet?
Will Parameter zu einem Simodrive 611 übertragen, mit dem FB83 der dafür gemacht ist, geht das nicht. Dieser kann aber nur bis Maximal Parameter 1999 übertragen weil die Firmware vom Umrichter nicht mehr zulässt. So hat es mir gerade der Support erklärt.
Leider brauche ich auch die Parameter jenseits von 2000...
(der Umrichter hat welche bist über 4000...)
Der Herr vom Support meinte es müsste irgendwie mit diesen beiden Bausteinen gehen, und genau hier stehe ich jetzt.
Irgendjemand ne Idee was ich mit denen wo rein schreibe?
Schau mir das jetzt mal an und kontaktiere dann nochmal den Support, aber vieleicht hat ja von euch noch wer ein paar Infos zu dem Thema...
Danke!
Markus
wer hat schon mit diesen Bausteinen gearbeitet?
Will Parameter zu einem Simodrive 611 übertragen, mit dem FB83 der dafür gemacht ist, geht das nicht. Dieser kann aber nur bis Maximal Parameter 1999 übertragen weil die Firmware vom Umrichter nicht mehr zulässt. So hat es mir gerade der Support erklärt.
Leider brauche ich auch die Parameter jenseits von 2000...
(der Umrichter hat welche bist über 4000...)
Der Herr vom Support meinte es müsste irgendwie mit diesen beiden Bausteinen gehen, und genau hier stehe ich jetzt.
Irgendjemand ne Idee was ich mit denen wo rein schreibe?
Schau mir das jetzt mal an und kontaktiere dann nochmal den Support, aber vieleicht hat ja von euch noch wer ein paar Infos zu dem Thema...
Danke!