Hallo!
Problem!!!
Habe eine aktive Verbindung via Profibus mit der DP Schnittstelle der CPU (315 2DP).
Ich möchte nun unter Netpro eine S7 Verbindung projektieren. Geht aber nicht.
Wenn ich aber einen CP342 in meine Steuerung einfüge, funktioniert das ganze sehr woll.
Worin liegt dann eigentlich der Unterschied zwischen der DP Schnittstelle der CPU und dem CP342. Wie kann ich Daten mit der DP Schnittstelle von CPU austauschen?
Gruß
klauserl.
 
PROFIBUS Schnittstelle

Hallo,

die auf der CPU integrierte SST ist eine reine DP-Schnittstelle. Der CP 342-5 kann auch Send/Receive und S7-Kommunikation und somit projektierte Verbindungen (NETPRO).

Du kannst die S7 über integriete SST als Slave mit einem Master koppeln.


Gruß

Ed
 