Regelung mit FB41

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie bring ich meiner Regelung bei, dass das Ventil langsam öffnet, aber schnell schliesst ?
Vielleicht ne etwas komische Frage aber ich hab ne Dampfregelung die übermässig reagiert.

HW+Soft:
CPU315-2DP
FB41 mit Analogausgang 4-20mA auf ein Stellventil.
 
Regler

Hi,
ja, das ist eine interessante Sache. Mögliche Lösungen:
1. Je nach dem, wo der Regler ist, extern den Gain verändern.
2. Je nach dem, wo der Regler ist, extern den LMN Faktor ändern.
3. Je nach dem, wo der Regler ist, extern TI(evtl. Gain) ändern.

"Je nach dem, wo der Regler ist" bedeutet für mich: Istwert, Regeldiferenz auswerten.

Ohne Probiererei wird es nicht gehen..:) .

P.S. Auch FB58 TCONT_CP gesehen/probiert, ist speziell für Temp. Regelungen?

Gruss: Vladi
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
was heist schnell bei "schnell schliesst"?
Ich würde versuchen den I-Anteil (TI) von der Regeldifferenz abhängig zu machen. Um den I-Anteil neu zu setzen kann man den Eingang "I_ITL_ON" (I-Anteil setzen) benutzen. D.h, wenn Regeldifferenz <=0 dann wird der I-Anteil = 0 und es sollte nur der P-Anteil wirken, welcher dann ja auch 0 ist.
gruß Rayk
 
Störgrößenaufschaltung

Hallo,
der schnellste Weg zur Beinflussung des Reglerausgang ist Störgrößenaufschaltung: Einen entsprechenden Wert auf den DISV geben.
eine andere Möglichkeit wäre ein einseitig nachgeschalteter Rampengenerator, der die Änderung der Stellgröße begrenzt, bevor damit das Ventil gesteuert wird. Dann braucht der Regler nicht manipuliert zu werden.
 
Wie bring ich meiner Regelung bei, dass das Ventil langsam öffnet, aber schnell schliesst ?
Vielleicht ne etwas komische Frage aber ich hab ne Dampfregelung die übermässig reagiert.

HW+Soft:
CPU315-2DP
FB41 mit Analogausgang 4-20mA auf ein Stellventil.
Eine etwas wilde Methode wäre noch, zwischen Reglerausgang (LMN) und dem Ventil noch ein kleines Programm dazwischenzuschalten, welches bei steigende LMN-Werte verschleift, fallende aber sofort weitergibt.

mfg
Maxl
 
Zurück
Oben