keine verbindung zu S5

kpeter

Level-1
Beiträge
693
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Ich habe eine S5 943 B

Und habe seit der letzten kontrolle gestern das Problem das ich nicht mehr online gehen kann.

2 verschiedene Kabel getestet
2 verschiedene Notebooks getestet

sieht so aus als die tty schnittstelle an der CPU TOT ist

einer eine idee wie ich sie wiederbeleben kann
 
Hallo,

nicht böse sein, aber wenn es eine CPU mit 2 Schnittstellen ist verwendest du schon die richtige?

Ich meine im Kopf zu haben daß es die versenkte ist.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen

Ich habe eine S5 943 B

Und habe seit der letzten kontrolle gestern das Problem das ich nicht mehr online gehen kann.

2 verschiedene Kabel getestet
2 verschiedene Notebooks getestet

sieht so aus als die tty schnittstelle an der CPU TOT ist

einer eine idee wie ich sie wiederbeleben kann

Gings vorher ?

Ich meine mich entsinnen zu können, das schonmal ein Neustart Probleme beseitigen kann.

Die richtige Buchse musst du natürlich auch nehmen ... :ROFLMAO:
 
Hallo,

nicht böse sein, aber wenn es eine CPU mit 2 Schnittstellen ist verwendest du schon die richtige?

Ich meine im Kopf zu haben daß es die versenkte ist.

MfG


Ich bin nie böse :twisted:

an der CPU gibts nur eine
am noti gibts 1 oder 2 ich hab beide getestet
und alle möglichen und unmöglichen einstellungen
 
Gings vorher ?

Ich meine mich entsinnen zu können, das schonmal ein Neustart Probleme beseitigen kann.

Die richtige Buchse musst du natürlich auch nehmen ... :ROFLMAO:


ja es ging vorher ( nur ich weis nicht wielange es nicht mehr geht :rolleyes: )

also spg aus und ein hat nichts gebracht
stop und run hat auch nichts gebracht

hmm könnte es sein das ich das s7 kabel genommen habe ???
scherz beiseide richtiges kabel stand sogar s5 drauf

notebook und kabel gehen an einer anderen cpu
 
Falls nicht: Die Schnittstelle liefert 5V (und möglicherweise auch 24V) für den RS232/TTY-Wandler des Kabels. Belegung im Handbuch. Da könnte eine Vorsicherung oder Leiterbahn verbrannt sein. Dann Adapter basteln und Wandler extern versorgen. Ansonsten gab es in den CPUs, die ich zerlegt habe, eine kleine Platine mit zwei Optokopplern, die die galvanische Trennung der Schnittstelle bewirken. Der Empfangskoppler (IR-LED) muß halt in eine Richtung (A-K) leiten und ca. 1,0 bis 1,1 V müssen abfallen. Wenn der andere Optokoppler kaputt ist, "hört" die CPU, wenn du mit dem PG was sendest, aber kann nicht antworten. Bei dem Versuch sollten allerdings Pegelwechsel an der LED des Sende-Optokopplers auftreten.
 
CPU 1x komplett neu starten

Hallo, also wir hatten das Problem schon öfters bei der 928B (breite Bauform) da willst du online gehen und nix geht.

Oft hilft dann ein Neustart oder das Rack einmal komplett abzuschalten und wieder einzuschalten.

Falls der Fehler öfters vorkommt hilft wohl nur noch ein CPU tausch. Falls die "Wiederbelebung" klappt kannst du aber auf jeden Fall noch nen AG Abzug machen
 
Zurück
Oben