Hallo,
ich habe folgenden Fehler bei STEP7 V5.3 SP3 entdeckt.
Beim Bausteinvergleich mit 2 Projekten erhalte ich die
Meldung ein Baustein hat unterschiedlichen Code.
Unter 'Details' sehe ich dass die Bausteinprüfsumme
unterschiedlich ist.
Mit der Funktion 'Gehe zu' springe ich in den FUP-Editor.
Der Editor zeigt im Fenster '7:Vergleich' jedoch keine
Unterschiede an.
Der Baustein hat jedoch einen Unterschied: Ein UND-Eingang
ist einmal invertiert, im anderen Baustein nicht invertiert.
Der Bausteinvergleich arbeitet jedoch korrekt mit V5.2 und V5.4,
mit V5.3 SP3 zeigt er unter KOP/FUP/AWL nichts an!
Diesen Fehler konnte ich bei 3 PCs nachvollziehen.
Habt ihr dieses Problem auch? Der Simatic-Hotline ist diese
Problem nicht bekannt!
Eumel
Think Flexible
ich habe folgenden Fehler bei STEP7 V5.3 SP3 entdeckt.
Beim Bausteinvergleich mit 2 Projekten erhalte ich die
Meldung ein Baustein hat unterschiedlichen Code.
Unter 'Details' sehe ich dass die Bausteinprüfsumme
unterschiedlich ist.
Mit der Funktion 'Gehe zu' springe ich in den FUP-Editor.
Der Editor zeigt im Fenster '7:Vergleich' jedoch keine
Unterschiede an.
Der Baustein hat jedoch einen Unterschied: Ein UND-Eingang
ist einmal invertiert, im anderen Baustein nicht invertiert.
Der Bausteinvergleich arbeitet jedoch korrekt mit V5.2 und V5.4,
mit V5.3 SP3 zeigt er unter KOP/FUP/AWL nichts an!
Diesen Fehler konnte ich bei 3 PCs nachvollziehen.
Habt ihr dieses Problem auch? Der Simatic-Hotline ist diese
Problem nicht bekannt!
Eumel