Hallo zusammen,

habe folgende Aufgabe gestellt bekommen:

Eine Bestandsanlage S5 mit diversen CPUs soll erweitert werden. Dazu soll zunächst die Kommunikation geprüft werden, da die neuen Signale natürlich z.B. zur Schaltwarte übertragen werden.

Welche Kommunikationstypen gibt es? (L2,...usw)
Mit welcher Software wird die Kommunikation parametriert?
Wo finde ich eine Dokumentationen?

vielen Dank im Voraus!

Verena
 
Viele Wege führen nach Rom

Hallo,
um eine Aussage zu treffen, müssten wir hier erst mal wissen welche CPU`s du genau verbaut hast, wie diese z.Zt Kommunizieren.
Denn wie du sicher weißt, werden die CP Baugruppen etc. langsam rar

Muss die Kommunikation schnell sein, bzw. was soll die Anlage können??

Es gibt L1 Bus, L2 Bus, L2-DP

wir haben auch schon mal eine Anwendung über eine Art Rs232 mit selbstgeschriebenen Bausteinen gemacht.
 
Danke für die Antworten!

Ich denke wohl, dass ich keine neue Baugruppen verbauen muss.
Zunächst soll ich mal Bestandsaufnahme machen.

Nach der Bestandsaufnahme kann ich dann auch Typen nennen.

Da ich mich als "Step7-Größe" ausgegeben habe, wird von mir erwartet, dass ich mich auch mit Step5 usw auskenne! ->Flöte gefpiffen!

Also, ich brauche mal einen Anfang und die Basics für Kopplungen.

Werden die CPs vom Step5 parametriert? Software dafür habe ich bei Siemens nicht gefunden!?

@JörgK: Danke für den Tipp. So viele sind es ja doch nicht.
 
bzgl. Software

Also die meisten CP`s müssen über sogenannte COM Software parametriert werden. Die man wie alles bei Siemens teuer kaufen muss, über die AV-Card.
nächstes Problem: Für manche Com SW benötigst du ein Asbach Uralt PG mit max. Win 98 besser noch Win95.
Für diese Fälle habe ich noch einen SCHLEPPTOP PG730.

Bei Siemens gibts eine Liste welche Software für welche Betriebssysteme freigegeben ist.

Alternatic besorgst du dir S5 für Windows die bieten jetzt die Option an das die alten COM Pakete auch unter XP mit S5 für Windows laufen!!
 
COM-Software

@michih Ja, alles klar!

Die Com-Software ist auf meinem PG schon drauf und wird im Step5 unter "Weitere" mit F9 aufgerufen...
Jetzt muss ich mir den Kram nur noch zusammen reimen.:confused:



Hat evtl. jemand eine Parametrierung von einem CP als Anschauungsobjekt?

Vielen Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

vielleicht wäre es als Erstes mal Sinnvoll hier die verbauten CP's in deinen S5-Steuerungen aufzulisten. Dann kann man dir auch sagen welche Kommwege benützt werden, welches COM Paket dazu nötig ist und wie man es bedient.

Eine Auflistung der wichtigsten Möglichkeiten:

Seriell (PtP) über CP524, CP525, CP544 (COM525, COMPtP)
L1 über CP530 (COM530)
L2 (ET200) über IM308B (COMET200)
ET100 über IM308A (COMET100)
Profibus DP über IM308C oder CP5430 oder CP5431
(COM 5430, NCM)
Profibus FDL und FMS über CP5430 bzw 5431 (NCM)
H1 (Ethernet) über CP535, CP143, CP1430 (COM535, NCM)
TCP/IP über CP1430TCP (spez. NCM)


Dies ist keine vollständige List, nur die mir bekannten.

Centi

PS.: Dass mit der teuren COM Software wird nicht mehr so streng gesehen, ein guter Kontakt zu einem Vertriebsmann bei Siemens reicht um das Teil kostenlos zu bekommen.
 
Zuletzt bearbeitet:
@KalEl und centipede

Ja, danke, das bringt mich schon mal weiter! Jetzt hab ich wenigstens mal einen Überblick!

vielen Dank dafür!

Gruß Verena
 
Da ich mich als "Step7-Größe" ausgegeben habe, wird von mir erwartet, dass ich mich auch mit Step5 usw auskenne! ->Flöte gefpiffen!

Also, ich brauche mal einen Anfang und die Basics für Kopplungen.

Es wurde zwar schon alles wesentliche gesagt, aber vorsichtshalber will ich noch darauf hinweisen, dass so einfache Kopplungen wie Globaldaten/MPI bei S5 NICHT möglich sind.
 