Hallo Leute,

habe ein Problem mit einer Abluftregelung.

Mein Stellventil hat einen Bereich von 0-100%

Während des Betriebes der Maschine wird der Behälter mal mit einer großen Menge gespült, mal mit einer kleinen Menge.

Der Druck im Behälter soll konstant auf 20mbar gehalten werden.

Wenn der Behälter mit der kleinen Menge begast wird beginnt der Druck erst bei 97% geschlossen zu steigen. Ich habe also nur 3% Bereich in dem eine Regelung möglich ist.

Bei der Umschaltung zur großen Menge ist mein Bereich gleich um ein vielfaches höher. Außerdem kann ich den Fluss nicht langsam erhöhen, sonder er steigt schlagartig.

Ich bekomme einfach keine gute Regelung hin. Entweder er schwankt total, erreicht seinen Sollwert nicht oder ist viel zu langsam während der Umschaltung hoher Durchfluss auf kleinen Durchfluss und umgekehrt.

Hat jemand einen Vorschlag wie man das Problem angehen kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne die Anlage zu kennen, würde ich auf ein ungeeignetes Stellglied tippen.
Wenn der Unterschied zwischen den beiden Volumenströmen zu groß wird (wie ist denn das Verhältnis großer zu kleiner Menge?) arbeitet das Stellglied bei einer von beiden Mengen in einem ungeeigneten Bereich seiner Kennlinie.
Auswege:
-zweite Leitung parallel mit anderem Querschnitt und anderem Stellglied
-oder mal richtig rechnen (Rohrlänge, Querschnitte, Strömungswiderstände, Druckdifferenzen) und schauen, obs ein Stellgleid mit passenderer Kennlinie gibt
 
Sauerstoffregelung bei Belebungsbecken

Hallo,

Sauerstoffregelungen im Abwasserbereich sind auch komplizierte Regelstrecken. Da benutzen wir kaskadierte Regler, oder Regler die bei bestimmten Ereignissen mit verschiedenen Parametern beschaltet werden.

Vielleicht hilft das ja...

MfG

Verena
 