    Hallo

    kann mir jemand Helfen???

    Kann ich mit irgend ein befehl ein Merkerwort oder Merkerbyte zurücksetzen???

    Mit freundlichen Grüßen

    Christian
    Zitieren Zitieren Merker zurücksetzen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Step7:

    U M10.0
    R M10.0

    oder ein Byte

    L 0
    T MB10

    oder ein Wort

    L 0
    T MW10
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    windoof-user ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann ich das auch irgendwie an einem Merker anbienden z.B Wenn der Merker M45.0 kommt dann soll der ganze MB 70 auf 0 gesetzt werden.

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Code:
    U M45.0
    SPBN NEIN
    
    L 0
    T MB70
    
    NEIN: NOP 0
    Sch.. Rechtschreibprüfung
    Geändert von Ralle (29.01.2007 um 19:47 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    windoof-user ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.12.2006
    Beiträge
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke danke danke

    ich wäre fast verzweifelt ohne dich (Sie).
    Schöne Abend noch

    Mit freundlichen Grüßen

    Christian

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Gern geschehen.
    Und hier duzen sich eh alle. Das ist das schöne am Netz .
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #7
    Registriert seit
    04.06.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Wenn ich den Code

    UN M 10.0
    L 0
    T MB 20

    in meinem Program einfüge werden die Merker weder zurückgesetzt noch gesetzt. Es bleibt alles in dem vorherigem Zustand.

    Was mache ich da falsch ?
    Zitieren Zitieren Bei mir funzt es nicht  

  8. #8
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.731
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hmkamp Beitrag anzeigen
    Hallo

    Wenn ich den Code

    UN M 10.0
    L 0
    T MB 20

    in meinem Program einfüge werden die Merker weder zurückgesetzt noch gesetzt. Es bleibt alles in dem vorherigem Zustand.

    Was mache ich da falsch ?
    Der Sprung fehlt, d.h. das laden/transferieren wird immer durchgeführt. Wenn das nicht durchgeführt werden soll, musst du den Teil überspringen.

  9. #9
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.713
    Danke
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge

    Standard

    Laden/Transferieren sind nicht VKE-abhängig, deswegen werden diese Befehle in jedem Zyklus ausgeführt, wenn sie nicht übersprungen werden.

    Also besser so:
    Code:
    UN M 10.0
    SPBN NEIN
    L 0 T MB70 NEIN: NOP 0
    Bzw. die doppelte Negation in den ersten beiden Zeilen dann auch noch rausnehmen.

  10. #10
    Registriert seit
    04.06.2009
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das habe ich auch ohne Erfolg versucht.
    Was meinst Du mit doppelter Negation ?

Ähnliche Themen

  1. Zurücksetzen Sicherheitslichtvorhang
    Von Thomas Linke im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 18:33
  2. DB Bereich zurücksetzen
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 12:49
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2009, 12:52
  4. Alle gesetzten Merker einer Funktion zurücksetzen
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 13:07
  5. Mitsubishi FX0 Merker Ausgänge zurücksetzen bei Stop
    Von Loupo im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.03.2007, 09:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •