Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Fehlermeldung!!!!!

  1. #1
    Registriert seit
    20.04.2005
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    ich wollte bei einer CPU 314 einen Ausgang forcen und bekam folgende Fehlermeldung:

    Forcewerte anzeigen (1491:5039)
    Forcen ist auf dieser Baugruppe nicht möglich

    wer kann mir was zu dieser Fehlermeldung sagen??
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung!!!!!  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Baul Beitrag anzeigen
    Hallo

    ich wollte bei einer CPU 314 einen Ausgang forcen und bekam folgende Fehlermeldung:

    Forcewerte anzeigen (1491:5039)
    Forcen ist auf dieser Baugruppe nicht möglich

    wer kann mir was zu dieser Fehlermeldung sagen??
    +

    Deine Baugruppe unterstütz kein Forcen.

    Ist doch eigendlich klar, die Meldung...

    Wenn nur alles so klar immer wäre ....

  3. #3
    Baul ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.04.2005
    Beiträge
    30
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    das war mir schon klar das die Baugruppe kein forcen unterstützt, wollte eigentlich auch nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt das forcen bei dieser Baugruppe zu aktivieren?

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Sind das onboard Ausgänge einer IFM?

    Am besten in technische Handbuch für die Baugruppen schauen, ob die CPU das unterstüzt.

    Ansonsten am Ende vom OB1 mit Hilfsmerkern auf die Ausgänge schmieren, leider nicht so schön aber es hilft.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  5. #5
    Registriert seit
    18.09.2006
    Beiträge
    231
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie plc tipsser das schreibt.

    eingänge kannst du am anfang vom ob1 setzen.

    z.b.
    netzwerk 1

    l mb100
    t eb0

    netzwerk 2
    call ... //dein programm

    netzwerk 3

    l mb200
    t ab0
    .
    mfg KALEL

    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing

Ähnliche Themen

  1. Fehlermeldung
    Von Taeste im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 04:21
  2. TP 27 - Fehlermeldung 781
    Von MaurerT im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 10:09
  3. Fehlermeldung
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 20:12
  4. SF Fehlermeldung 315-2DP
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 12:50
  5. Fehlermeldung
    Von Mainframe1979 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.10.2003, 16:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •