Hallo!

Besteht bei Siemens grundsätzlich die Möglichkeit ein Firmwareupdate auf den nächsthöheren (ganzzahligen) Stand zu bringen?

Ich habe eine 417-4H in Firmwareversion 3.1.3 und benötige (vermutlich) Version 4.0 um PROFINET IO nutzen zu können.

Im Downloadbereich bei Siemens kann ich nur ein Update auf 3.1.4 finden. Das hilft mir vermutlich nicht weiter.

Grüße,
Felix
 
Für Deine CPU geht das Update nur bis Version 3.1.4 . Für die 4er Version ist das Update zur Zeit 4.0.8 für die H-CPU´s . Diese CPU´s machen aber kein Profinet. Dazu brauchst Du eine PN-CPU. Diese wiederum können kein H-Betrieb. Viel Spaß noch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese CPU´s [H-CPU´s] machen aber kein Profinet. Dazu brauchst Du eine PN-CPU. Diese wiederum können kein H-Betrieb.

Den H-Betrieb benötige ich auch nicht. Die CPU ist halt vorhanden. Für den PROFINET-Anschluss ist ein CP 443-1 Advanced vorhanden. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Produkte zusammen zu betreiben? Wichtig ist halt, dass ich zwei ET200S mit PN-Schnittstelle angebunden bekomme.

In der HW Konfig bekomme ich nur die Fehlermeldung, dass ich die CPU austauschen soll. Vermutlich führt kein Weg an einer neuen CPU vorbei, richtig? Dann könnte ich auch gleich eine mit PN-Schnittstelle nehmen ...

Grüße & Dank,
Felix
 
Hi,

ich habe es mit der 4HL00 und mit der 4HL01 getestet und bei mir meckert die HWKonfig nicht und übersetzt das Ganze.

Ich verwendete eine 1EX41 CP mit 5.4SP1.

Vielleicht ist bei dir ein anderer Fehler.

Die CP sollte mit deiner CPU zusammenarbeiten.

Gruß

Centi
 
Hi,

ich habe es mit der 4HL00 und mit der 4HL01 getestet und bei mir meckert die HWKonfig nicht und übersetzt das Ganze.

Ich verwendete eine 1EX41 CP mit 5.4SP1.

Vielleicht ist bei dir ein anderer Fehler.

Die CP sollte mit deiner CPU zusammenarbeiten.

Den CP zu projektieren ist auch problemlos möglich. Es ist ein 1EX40. Meine Step 7 Version ist 5.3/SP3.

Ich kann am CP halt kein PROFINET IO projektieren. (siehe Bild)

Werde noch mal Siemens kontaktieren.

Grüße,
Felix
 

Anhänge

  • HWKONFIG.JPG
    HWKONFIG.JPG
    127,9 KB · Aufrufe: 16