Hallo,
ich habe ein SPS Steuerung, in der ich mehrere vermeintlich freie Ausgänge nutzen wollte.
Obwohl in der X-Ref nicht vorhanden, haben mehrere Ausgänge High-Signal.
Wer kann helfen.
mfg AKB
 
Hallo,
ich habe ein SPS Steuerung, in der ich mehrere vermeintlich freie Ausgänge nutzen wollte.
Obwohl in der X-Ref nicht vorhanden, haben mehrere Ausgänge High-Signal.
Wer kann helfen.
mfg AKB


Zugriff über Wort, indirekter Zugriff, defekte Ausgänge....

Wo sind die Ausgänge HIGH, in einer VAT? Oder an der Ausgangskarte gemessen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die XRef bezieht sich auf das Programm auf dem PG. Ist das mit dem AG identisch?

Wie hast du denn gesucht?
Z. B. nach A4.3?
Wenn im Programm aber z. B, das AB durch "transfer" beschrieben wird, findest du das nur, wenn du auch nach AB4, AW3, AW4 usw. suchst.

MfG
 
Hast du auch mal nach dem Ausgangsbyte und Ausgangswort gesucht oder nur nach dem Bits (A12.0)?

z.Bsp. AB12

PS: Na, das war ich doch zu langsam (schneck) :ROFLMAO:
 
Hallo,

ich dachte schon ich war zu langsam, aber für Ralle hats noch gereicht :ROFLMAO:

Und den UG krieg ich auch irgendwann noch :) :)

MfG
 
Hallo,

dann mal die Fragen von UG beantworten.

Wie sieht´s denn im StatVar aus?

Sind die Ausgänge dort 0?

Dann sieht´s nach einem Hardware-Defekt aus

MfG
 
Im Stat-Var sind die Ausgänge auch high.

dann werden die wahrscheinlich auch im Prog. beschrieben.

kannst du mal nen Stop/Run machen ?
Vieleicht hängen die noch von irgendeinem Steuern.

Ansonsten :

"Gehe zur verwendungsstelle" Option "Überlappende Speicherbereiche".

Lad mal das proggi hoch ! Indirekte Zugriffe sind nicht leicht zu finden...
 
Indirekte Adressierung vielleicht, suche mal nach "AB 0" und sie dann nach, ob da irgenwo steht

B ....
T AB 0

o.ä.
 
Tschuldigung wenn ich mich einmische...
Frage: Sind die "freien Ausgaenge" zufaellig auf Ausgangskarten wo sich die Ausgaenge fuer die Signallampen befinden?
Wenn ja, dann werden sie durch Lampentest (wortweise) angesteuert.
 