Austausch S5-150u gegen CPU946

S5-User

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
will eine alte s5-150u gegen eine neuere CPU946 tauschen.
hat jemend erfahrung darin? was muss ich beachten?
Will eine kopplung zu einen PC herstellen und es ist noch eine alte WF470 baugruppe vorhanden.
Der Austausch gegen eine S7-400 scheidet aus.
Habe zwar Erfahrungen in der Programmierung und teilen der Hardware, aber keine in der Kompatibilität zwischen den CPUen.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
ciao und viel spass beim programieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

eigentlich sollte die 150er (S oder R) in den Systembausteinen nicht kompatibel zu einer 946/947er sein.
Ist ja ne ganz "neue" Generation von CPU.

Du musst dein Programm mal auf Systemnahe Befehle checken. Die Speicheradressen sind sicher anders.
Auch die Standardbausteine für die WF sollten andere sein.
Oder soll der PC die WF ersetzen ?
Was läuft denn sonst noch auf der CPU ?

Wieso lässt ihr die 150er nicht laufen, wenn noch ein CPU Satz vorhanden ist sollte dass eigentlich kein Problem sein.
Die 155er CPUen sind ja auch nicht zum Schnäppchenpreis zu haben.

@UG
Du solltest deinen Horizont mal etwas erweitern, es gibt auch noch was anderes als 100U und 115U :)

Gruß

Centi
 
@UG
Du solltest deinen Horizont mal etwas erweitern, es gibt auch noch was anderes als 100U und 115U :)

Gruß

Centi

Deswegen glaub ich auch, dass die 150er mehr als eine CPU kann...

Oder verwecshel ich da jetzt was mit der 155U ??

150U.jpg
 
@UG
eine 150U besteht aus 4 CPUen; 924,925,926 und 927 diese gab's in einer S und in einer R Ausführung (und die spezielle SEXY-Ausführung)
eine 155U besteht entweder aus einer 946 und 947
oder aus einer 948 (Nachfolger).

So ich denke dein Wissen wurde wieder etwas erweitert. :-D

Schöne Grüße

Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@UG
eine 155U besteht entweder aus einer 946 und 947
oder aus einer 948 (Nachfolger).

So ich denke dein Wissen wurde wieder etwas erweitert. :-D

Schöne Grüße

Centi

Danke für die Infos, jetzt wo du es schreibst dämmert es mir so langsam wieder.

Aber nennt man ne 155U mit einer 948 dann nicht 175 U ?
Oder galt das nur bei Multiprozessor?

Und die 928 in deiner Auflistung ? Ist dann ne 135U ?!
 
Ist ne 924,925,926,927
PC soll über CP543/5611(Profibus) Daten austauschen.
Geht mit der alten CPU nicht mehr.
Programm belegt den gesammten Speicheraum (voll aufgerüstet), dadurch sind auch änderungen nur noch schwer durchführbar.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nichts ist unmöglich ...

Hallo,

S5_User schrieb:
Programm belegt den gesammten Speicheraum (voll aufgerüstet), dadurch sind auch änderungen nur noch schwer durchführbar.

Zwei Fragen :

1) Wieviel Speicher ist noch frei ? (Wenn < 100 Worte, dann nicht
weiterlesen)
2) Sind die Standard -HTB's "FB185 SYNC", "FB180 SEND" und "FB181 RECV"
schon im AG vorhanden ? (Wenn nein, dann nicht weiterlesen)

Wenn Du beide Fragen mit ja beantworten kannst, ist Dein Problem lösbar...
Habe gerade mit einer 150U und einem neuen CP1430TCP eine neue Visualisierung mit einem PC realisiert, Das sollte dann auch mit einem CP5431 über DP/FMS funktionieren.

Gruss

Question_mark

PS : Der Tausch gegen 946/947 ist u.U. auch nicht ganz unproblematisch wegen der 20-Bit breiten Adressierung (16-Bit bei 150U) und der wesentlich kürzeren Zykluszeit (kann ganz tolle Effekte im Prozess haben)
 
Nachtag

Hallo,

Question_mark schrieb:
Das sollte dann auch mit einem CP5431 über DP/FMS funktionieren.

Nachtrag von mir dazu :
Ich bevorzuge lieber Ethernet-CP's gegenüber DP/FMS. Man kann sich so schön vom Büro aus über die Affenschaukel in die CPU einhängen und auch noch die EDV an die Steuerung anklinken. Der Preisunterschied dürfte nur minimal sein.

Gruss

Question_mark
 
Da geht noch was !!!

Hallo,

S5-User schrieb:
Programm belegt den gesammten Speicheraum (voll aufgerüstet),

Da kann man evtl. auch noch dran drehen...

Wenn nur AWL Darstellung gefordert ist, das Programm nach NOP 0 Anweisungen durchforsten und diese rauswerfen. Manche DB's sind auch länger eingerichtet als benötigt (die Angst des Programmierers vor der Erweiterung). Ebenso lohnt es sich, im Programm nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen b.z.w. das Programm mal kritisch zu betrachten. Habe heute auch in einem Programm mehrere Stellen gefunden, in denen der Programmierer Bearbeitungsfunktionen verwendet. Dabei reichte eine direkte Adressierung aus --> das waren dann gleich 60 Anweisungen weniger. Nicht viel, aber wenn der Speicherplatz knapp ist ...
In Summe kann man dann schon noch etwas Speicherplatz schaffen.

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Da kann man evtl. auch noch dran drehen...

Gruss

Question_mark

Na, er braucht aber vielleicht nicht nur Platz für die Kommunikation selbst, es muss dann ja sicherlich auch noch einiges an Daten rangiert werden, das kostet dann auch noch Platz (und ZZeit).
 
Neeee warum datt dennnn ???

Hallo,

UG schrieb:
es muss dann ja sicherlich auch noch einiges an Daten rangiert werden, das kostet dann auch noch Platz (und ZZeit).

Wieso denn Daten rangieren, die sind doch im AG schon vorhanden (so habe ich das jedenfalls verstanden). Der PC mit der Visualisierung kann sich die Daten da im AG abholen, wo die Daten jetzt auch schon stehen !
Wenn keine zusätzlichen Daten dazukommen, ist das kein Problem.

Gruss

Question_mark
 
Zurück
Oben