    Wer hat eine CP521SI über das Protokoll RK512 gekoppelt. Ich benötige ein Beispielprogramm.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    Zitieren Zitieren CP521SI mit RK512  

  2. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Blinzeln

    Hallo,

    Zitat Zitat von HPA
    Wer hat eine CP521SI über das Protokoll RK512 gekoppelt. Ich benötige ein Beispielprogramm.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung
    Unterstützung kann es nicht geben. Es gibt kein Beispielprogramm für RK 512 mit CP521SI. Der Grund liegt darin, dass der CP521 kein RK512 unterstützt. Zur Rechnerkopplung sind beim CP521SI nur die Protokolle 3964 und 3964R (das gleiche wie vor, nur mit Prüfsumme) implementiert.
    3964 und 3964R arbeiten mit Sende/Empfangsfächern, die Daten landen immer im zuvor definierten Empfangsfach. Bei RK 512 ist in Erweiterung zum 3964(R) ein zusätzlicher Header im Telegrammkopf definiert, in dem Datenzieltyp, Datenziel, Datenlänge etc. angegeben sind.
    Oder hast Du evtl. nur die Protokolle verwechselt ???

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren RK 512 nicht implementiert ...  

  3. #3
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Unterstützung kann es nicht geben. Es gibt kein Beispielprogramm für RK 512 mit CP521SI. Der Grund liegt darin, dass der CP521 kein RK512 unterstützt.
    Oder hast Du evtl. nur die Protokolle verwechselt ???

    Gruss

    Question_mark
    Gab es nicht ladbare Treiber dafür ? Oder war das bei der 523 ?

    Grundsätzlich kann man aber auf 3964R Softwaremässig in der SPS das RK512 realisieren, ist aber nicht ganz ohne Aufwand.

    Hatte ich mal für ne CP340 in Betracht gezogen, aber dann schnell auf die CP341 umgeschwenkt

  4. #4
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Beitrag


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Zitat Zitat von UG
    Gab es nicht ladbare Treiber dafür ?
    Nicht für die 521.

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Cp 521 Si  

Ähnliche Themen

  1. RK512 auf TCP/IP
    Von picard2002 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 11:50
  2. RK512 - Reaktionstelegramm Fehlernummer
    Von ssound1de im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 08:22
  3. Abfrage mit RK512 !?
    Von Oeltermann im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 14:17
  4. kostenloser OPC Server (RK512??)
    Von david.ka im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2006, 12:14
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 20:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •