Schnellen PID Regler mit VIPA realisieren?

Danke für die RM.

Zu dem SCL:
Wenn ich mit eingeschalteter Codeoptimierung übersetze, sind meine SCL - FC nicht (viel) größer, als vergleichbare AWL - listen...
Aber vielelicht bin ich auch zu gut und kein Masstab...

Ich spreche jetzt mal nur für mich:
Ich kann in einem festen Zeitraum mit SCL mehr sinnvollen Code erzeugen, als mit AWL. Es verleitet einfach mehr Funktionen einzubauen. Und ich habe das auch schon von Kunden gehört. Ich betrachte das wie C und Assembler.



Zur Latte: :rolleyes:
Diesbezüglich hat VIPA sicher eine Existenzberechtigung ! :)

Konkurrenz belebt nunmal das Geschäft.


Wenn wir uns darauf Einigen können, würde mich das sehr freuen und wäre ja schon eine gute Basis. Danke! :)



@Jochen Kühner
Bitte nicht persönlich nehmen,
aber von dieser "Telefonleitungs-verlängerung" möchte wir uns
bitte ganz ganz ganz weit distanzieren.

Man fängt sich da viel zu schnell etwas ein!
Wir betreiben bei allen neueren Bussen sehr viel Aufwand um die Störsicherheit zu gewährleisten, aber mit einer Telefonleitung ist das nicht machbar.


Mit freundlichen Grüßen
 
Schade...

Ja das mit der telefonleitung ist ja auch nur ein test gewesen... man könnte ja spezial geschirmtes kabel usw verwenden.... wollte es nur mal erwähnen! wenns jemand mal probieren will! es geht, habs mit 2m langem kabel probiert und konnte meine ea's welche ich hinten dran hatte problemlos schalten!
 
Ja das mit der telefonleitung ist ja auch nur ein test gewesen... man könnte ja spezial geschirmtes kabel usw verwenden.... wollte es nur mal erwähnen! wenns jemand mal probieren will! es geht, habs mit 2m langem kabel probiert und konnte meine ea's welche ich hinten dran hatte problemlos schalten!


Es geht bei diesem Thema nicht nur um Ab- und Einstrahlung, sondern auch um das Timing auf dem Bus. Wenn eine Zeilenanschaltung in einem Aufbau drin ist oder der Aufbau sehr groß ist, muss das die CPU wissen, damit sie das Timing auf dem Bus etwas zurücknehmen kann. Von dem Telefondraht weiß sie aber nichts. Kann gehen, muss aber nicht. Es gibt auch so viele verschieden SIEMENS I/O Baugruppen die sich teilweise sehr unterschiedlich am Bus verhalten. Mit der einen geht so etwas vielleicht, mit einer anderen nicht.

Deswegen bitte bitte bitte nicht verwenden!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, ich habe am Freitag schon vie VIPA samt aller E/A's bekommen, das war echt schnell!
Ich habe sie auch schon aufgebaut und konfiguriert. Allerdings gab es in der GSD keinen Eintrag für das 2-Kanal AO Mudul, sondern nur 4-Kanal, kann ich das verwenden? (werd's nachher aber auch mal testen).
Da ich nicht jeden Tag mit Step7 arbeite, würde ich mich freuen, wenn ihr mir mit meinem Programm etwas helfen könntet, da die Regler ja auch sehr schnell reagieren sollen.
Wie gesagt, ich benötige 2 PID Regler, die beide auf den gleichen Analogausg. wirken (klar, natürlich immer nur einer :p). Wie gehe ich da am besten vor mit der Programmierung? Dann würde ich auch gerne über einen Server mit Wonderware ein kleines HMI aufbauen, um den Zugriff auf die Regler später für einen Versuch einfacher zu gestalten. Hat schonmal jemand den OPC Server von VIPA verwendet, oder gibt es hier eine andere Möglichkeit.
Vielen Dank nochmal
Oli
 
Zurück
Oben