    Hallo zusammen!

    Ich möchte gerne ein OP7 an einer S5 betreiben (115U über L2?)
    Leider finden ich unter Protool oder in der Anleitung des OP7 nicht das was ich Programmtechnisch brauche.

    Die Erstellung der Struktur des OP7 über Protool ist ja wirklich leicht.
    Leider weiss ich aber nicht wie ich das OP in meinem S5 Programm richtig anbinden soll.
    Hatte da mal ein paar Beispiele und die diese arbeiteten mit einem FB51 den ich leider nicht habe!
    Kann mir jemand weiterhelfen?

    U. a. wollte ich auch Steueranweisungen zum OP senden um z.B. zwischen zwei Bildern für Hand und Automatik automatisch umzuschalten.

    Aber irgendwie steig ich da nicht durch.
    Währe sehr dankbar wenn mir jemand das ganze mal Step by Step erklären könnte oder mir vielleicht ein Beispiel zuseden könnte.
    Ist die Ansteuerung bei verschiedenen CPU Typen grundsätzlich anders?

    LG
    Zitieren Zitieren Gelöst: Hilfe:S5<->OP7 Anbindung  

  2. "Hey Supi!

    Habe ich garnicht gesehen. Danke!!!
    Na das ist ja schonmal nen Anfang.
    Dabei dachte ich das die festen Funktionsbauteine im 200er Bereich anfangen, und hier scheint wohl der FB51 komischerweise ebenfalls einer zu sein.
    Habe diesen aber selbst in der Beschreibung der CPU nirgends finden können. Komisch Komisch ...

    Desweiteren habe ich mich schon todgesucht nach dem "Hanbuch Kommunikation".

    Selbst auf der Siemens Homepage habe ich da nichts finden können.
    Hat das evtl. jemand als PDF o. ä. ?
    Werde die Tage mal versuchen ob ich das hinbekomme und euch evtl. weiter ausquetschen.

    Danke schonmal."


  3. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.230
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    hier nochmal der link zum anderen posting:

    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewt...&highlight=op5

    die anderen beiträge hab ich gelöscht.
    von dem fricke will ich hier kein wort mehr hören sonst nervt der mich wieder mit seinem anwalt...

    jetzt beim thema bleiben und weiter -->

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Hey Supi!

    Habe ich garnicht gesehen. Danke!!!
    Na das ist ja schonmal nen Anfang.
    Dabei dachte ich das die festen Funktionsbauteine im 200er Bereich anfangen, und hier scheint wohl der FB51 komischerweise ebenfalls einer zu sein.
    Habe diesen aber selbst in der Beschreibung der CPU nirgends finden können. Komisch Komisch ...

    Desweiteren habe ich mich schon todgesucht nach dem "Hanbuch Kommunikation".

    Selbst auf der Siemens Homepage habe ich da nichts finden können.
    Hat das evtl. jemand als PDF o. ä. ?
    Werde die Tage mal versuchen ob ich das hinbekomme und euch evtl. weiter ausquetschen.

    Danke schonmal.

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Anbei: Hatte wohl was falsches beim Suchen eingegeben.
    Auf einmal habe ich sooo viele treffer

    Na dann kann ich ja endlich loslegen!


  6. #5
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    also der FB 51 wird nicht als Standard mit der CPU geliefert. Den gabs immer extra auf Diskette zum OP.
    Das "Handbuch Kommunikation" habe ich mir vor längerer Zeit von der Siemens-Homepage geladen. Bei Interesse melde Dich noch einmal.
    Handbuch Kommunikation: ca. 2,6 MB
    Handbuch Kommunikation für windowsbasierte Geräte: ca. 2 MB
    Für das OP7 hilft wohl das Erstere.
    Gruß Andre

  7. #6
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.403
    Danke
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge

    Standard

    Hallo Mike,

    das Handbuch "SIMATIC HMI Kommunikation" findest du hier:


    http://www4.ad.siemens.de/-snm-01350...id=cseus&skm=1


    Gruß, Onkel
    Zitieren Zitieren Handbuch "SIMATIC HMI Kommunikation"  

  8. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Hier werden Sie geholfen!

    Danke!!!!!!!!!!!!!

    @andre: Das was mich jetzt aber wundert: Ich habe heute
    eine Steuerung gefunden in der ein OP7 angebunden ist und mir das ganze angeschaut. SO weitz so gut.
    Das Problem ist aber das ich ebenfalls dort versucht habe den FB51 Offline aufzurufen, aber er existiert ebenfalls nicht!
    Ist dieser irgendwie gesperrt durch Siemens?! Kenne diese Problematik
    leider noch nicht.
    Muss morgen mal suchen ob ich irgendetwas and Soft von Siemens auf Disk habe.
    Hat denn jemand den FB notfalls für mich?
    Ist dieser FB nur OP oder auch CPU abhängig?

    LG

  9. #8
    Anonymous Gast

    Standard

    Hab mal in die Doku geguckt. Genau das was ich gesucht habe!

    Und da ist mir genau das ins Auge gestochen

    AG-Typ Dateiname
    S5-90U S5TD02ST.S5D
    S5-95U S5TD03ST.S5D
    S5-100U mit CPU 100 oder 102 S5TD02ST.S5D
    S5-100U mit CPU 103 S5TD01ST.S5D
    S5-115U mit CPU 941 bis 944 S5TD50ST.S5D
    S5-115U mit CPU 945 S5TD51ST.S5D
    S5-135U S5TD24ST.S5D
    S5-155U S5TD69ST.S5D

    Tabelle 2-3 zeigt, welcher Standard-FB bei welcher Kopplungsart zu verwenden
    ist.

    Tabelle 2-3 Namen der Standard-Funktionsbausteine
    Kopplung FB-Nr. FB-Name

    AS511 FB51 TDOP:511
    FAP an SI2 FB53 TDOP:FAP
    FAP über CP521 SI FB52 TDOP:521
    FAP über CP523 FB52 TDOP:523
    PROFIBUS-DP FB58 TDOPP
    SINEC L1 FB56 TDOP:L1
    PROFIBUS FB55 TDOP:L2
    Parallel FB54 TDOP:PAR

    Wo kriege ich die alle her damit ich gerüstet bin?
    Hätte da nen großes Postfach )))

    LG

  10. #9
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    302
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Also die Std-FB's waren (sind?) zwar kostenpflichtig aber ich denke man wird mich nicht gleich kreuzigen wenn ich die aktuellsten aus meiner Sammlung (V3.31) zur Verfügung stelle. Zumal sich die S5 Generation eh schon bald ins Museum verabschiedet.

    Wenn die Nutzer ein schlechtes Gewissen plagt, könnten sie sich z.B. mit einer kleinen Spende zum Forumserhalt erleichtern....
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu smoe für den nützlichen Beitrag:

    Osma (14.01.2016)

  12. #10
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Ich hab auch Probleme mit einem OP7 an einer S5-95U. Ich ruf den FB51 in nem anderen FB
    auf (bei mir FB10) da ich in diesem FB auch gleich noch die Fehlerauswertung des DB51
    (Kommunikations- DB) mache. Meine DBs generiere ich im OB21/OB22.Das OP7 hab ich mit
    Pro Tool parametriert da es ja mit ComText leider nimmer geht (mit ComText hab ich bisher
    immer die bei uns eingesetzten OP15 parametriert). Ich hab als Schnittstellen DB in den
    Bereichszeigerlisten den DB51 (Schnittstellen DB) angegeben. Das müsste doch eigentlich
    zur reinen Kommunikation reichen oder? Für meine Bilder usw. hab ich den DB52
    (Kommunikations- DB) mit den entsprechenden Datenwörtern angegeben.

    Soweit ist alles ok. Nur mein OP7 meldet immer SPS nicht vorhanden.
    Wer kann mir helfen? Ich bräuchte dringend eure Hilfe da ich die Anlage schnellstmöglich
    In betrieb nehmen sollte.

    Gruß Eric

Ähnliche Themen

  1. PG <-> S7-300 Anbindung
    Von Leitzach im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 13:40
  2. USB Anbindung
    Von krischan111 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 00:34
  3. Anbindung CP343-1??? Dringend Hilfe!!!
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 08:51
  4. CP 343-1 und PC Anbindung
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 13:52
  5. opc-anbindung
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2004, 16:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •