konvertierung von S5 auf S7

leon79

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen
ich mache ein praktikum bei einem unternehmen und habe die aufgabe S5 beispile in S7 zu konvertieren.ich bin ein absoluter anfänger was die Konvertierung der S5 Programme in Step7 angeht... ich habe die folgenden fehlermeldungen :"keine AS-Typ beschreibungen gefunden für angerufenen oder angesprochenen Baustein FC 61....65"!! und "Vertauschungen in parameterreihenfolge"
ich habe orgendwo gelesen dass es an der reihenfolger der parameterdeklaration, da sie gal bei S5 aber bei S7 werden die in und dann output berücksitigt... ich komme trotzdem nicht weiter bitte ich brauche eure Hilfe :(
danke im voraus
 
Hallo zusammen
ich mache ein praktikum bei einem unternehmen und habe die aufgabe S5 beispile in S7 zu konvertieren.ich bin ein absoluter anfänger was die Konvertierung der S5 Programme in Step7 angeht... ich habe die folgenden fehlermeldungen :"keine AS-Typ beschreibungen gefunden für angerufenen oder angesprochenen Baustein FC 61....65"!! und "Vertauschungen in parameterreihenfolge"
ich habe orgendwo gelesen dass es an der reihenfolger der parameterdeklaration, da sie gal bei S5 aber bei S7 werden die in und dann output berücksitigt... ich komme trotzdem nicht weiter bitte ich brauche eure Hilfe :(
danke im voraus


Seh dich mal auf Andrés Homepage um.

Ich glaub, er hat ein Tool geschrieben (KOP-Konverter), um solche Fehler zu korrigieren / zur Nachbearbeitung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,
das ist ein tol, das nicht mal zum kauf angeboten, außerdem kann ich damit nichts anfangn da ich bloss ein praktikant bin und kann sowas nicht kaufen... danke trotzdem
 
Quelle

Hallo Leon,

hier die mit dem Tool ChangeParameter bearbeitete Quelle als txt. Sind die fehlenden Bausteine Rechenbausteine?

André
 

Anhänge

  • Leon.txt
    116,8 KB · Aufrufe: 63
Hallo André,

vielen dank für deine Hilfe, ich habe die Fehlermeldungen "Verstauchungen der Reihenfolge von ..." nicht mehr, aber ich habe immer noch die fehlermeldungen "keine AS-typ Beschreibungen gefunden für aufgerufenen oder oder angesprochenen Bausctein"....
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André,

vielen dank für deine Hilfe, ich habe die Fehlermeldungen "Verstauchungen der Reihenfolge von ..." nicht mehr, aber ich habe immer noch die fehlermeldungen "keine AS-typ Beschreibungen gefunden für aufgerufenen oder oder angesprochenen Bausctein"....
Gruß
__________________
 
Parameterreihenfolge

Hallo,

Ich denke dein Problem liegt in der Schnittstelle der FC´s. Da musst du in der Schnittstelle die Reihenfolge input, output, temp, etc. entsprechend ordnen. Ist in der S5 nich so.

PS.:Fall du mit Siemens arbeitest, da gibt es ein Konvertierungstool.
MfG -Andreas-
 
es hat geklappt mit den ganzen Fehlermeldungen ... zu deiner Frage André die fehlenden Bausteine waren Rechenbausteine ja...!!
ich habe jetzt nur noch dutzende Warnungen mit "stellen Sie sicher, dass, globaler DB richtig gesetzt ist".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5->s7

Hallo Andreas,

was fürn Tool soll das sein?

@Leon
Mach mal unter Bilbliotheken die Standard Library auf und kopiere dir aus "S5-S7 Converting Blocks" die Bausteine FC61, FC62, FC63, FC65, FC66 ins Projekt. Dann lässt sich deine Quelle übersetzen. Die Warnungen kannste in den meisten Fällen ignorieren. Ich würde eh auf vollqualifizierte DB-Zugriffe umarbeiten. Die Bausteine FC61, FC62, FC63, FC65, FC66 würde ich ausprogrammierne und durch Standardoperationen (die ja S7 hat)ersetzen. Jetzt fehlt dir evtl noch die KOP/FUP-Darstellbarkeit von Bausteinaufrufen..

André
 
Hallo André,
ich habe das S5 Programm mit dem Konverter von Siemens in S7 konvertiert... ich habe die Bausteine FC61...FC66 aus der Bibliothek kopiert und zu den Bausteinen hinzugefügt, ich habe die Fehlermeldungen nicht..
1- ich habe eine Frage zu der Warnung:"Stellen Sie sicher, daß Ihr globaler DB richtig gesetzt ist" ... ist diese Warnung überflüssig..oder muss man an DBs was ändern!?
2- ich habe bei einem programm die folgende Fehlermeldung: "ORGANIZATION_BLOCK OB 22
// // *** Fehler in Zeile 5725 (OB 22): Das Programm im OB muß anders formuliert werden (z.B.mittels SFCs)."
es ist vielleicht viel verlangt :( aber ich bin euch dankbar falls jd diese Fehlermeldungen schon mal hatte...
 
2- ich habe bei einem programm die folgende Fehlermeldung: "ORGANIZATION_BLOCK OB 22
// // *** Fehler in Zeile 5725 (OB 22): Das Programm im OB muß anders formuliert werden (z.B.mittels SFCs)."
es ist vielleicht viel verlangt :( aber ich bin euch dankbar falls jd diese Fehlermeldungen schon mal hatte...

OB22 heist jetzt OB100. Kopier das Programm des OB22 in den OB100.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo André,

ich habe einfach den OB 22 (teile dieses OB-programmes wurden als Kommentare aufgenommen), dann habe ich die fehlermeldung nicht mehr..!
dafür habe den OB101 bei den Bausteinen des Programmes, und drin sind schon drin die befehle "von OB 22"... die werden automatisch rübergeschoben zu OB101. ich muss nichts in OB101 einfügen oder sehe ich das falsch!?
Gruß
 
Hallo André,

ich habe einfach den OB 22 (teile dieses OB-programmes wurden als Kommentare aufgenommen), dann habe ich die fehlermeldung nicht mehr..!
dafür habe den OB101 bei den Bausteinen des Programmes, und drin sind schon drin die befehle "von OB 22"... die werden automatisch rübergeschoben zu OB101. ich muss nichts in OB101 einfügen oder sehe ich das falsch!?
Gruß

Ich heise nicht Andre !

Das siehts du richtig, der OB101 ist auch OK.
Den OB22 kannst du löschen.
 
Zurück
Oben