Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 51 to 54 of 54

Thread: Inat OPC Server mit S7 300

  1. #51
    Join Date
    27.10.2005
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    Posts
    5,649
    Danke
    716
    Erhielt 1,004 Danke für 816 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Thommy2207 View Post
    Ergänzend hier ein Auszug aus der Produktbeschreibung von Inat: DDE-Server TCPIPH1
    Neben den Siemens-Protokollen S7 und S5 über TCP/IP und H1 beherrscht er das PLC 5 Protokoll.....
    ....Zu Geräten die keines der genannten Protokolle beherrschen, ist es möglich über Send/Receive Rohdaten Kommunikation zu betreiben.
    Reden wir jetzt von einem OPC-Server oder einem DDE-Server?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Die Kritik an anderen hat noch niemandem die eigene Leistung erspart (Noël Coward)

  2. #52
    Join Date
    24.06.2010
    Location
    Dorsten
    Posts
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    So ich habe jetzt meine Anfrage an Inat gestellt.
    In der Zwischenzeit hab ich noch mal den Inat Server aufgemacht und neue Verbindung gewählt.
    Dort kann man sich zwischen TCP/IP und H1 entscheiden.
    Wählt man H1 gibt es die Option S7 oder Send Receive.
    Das ganze sieht dann so wie im Bild aus.
    Das kommt ja schon eher in die Richtung. Ach ja so ist das wenn man keinerlei Erfahrung hat, und der Prof einem im Nacken sitzt das der schöne neue PC doch langsam mal laufen soll
    Attached Images Attached Images

  3. #53
    Join Date
    24.06.2010
    Location
    Dorsten
    Posts
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hier die prompte Antwort von Inat:

    Hallo Herr Heeke,

    ja der INAT OPC Server kann mit einer S7-300 mit CP343 kommunizieren.
    Die bereits konfigurierten Verbindungen des Simatic OPC Servers können nicht übernommen werden, sondern müssen neu konfiguriert werden.

    Sie haben 2 verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation.
    Sie können die bereits auf der Steuerung konfigurierte ISO Verbindung nutzen und bräuchten in dem Fall eine Variante des INAT OPC Servers mit H1(ISO) Treiber, 100-3100-01 oder 100-3110-01.

    > OPC URL Inputs // opc://localhost/OPC.SimaticNET/SR:[ISO-1]receive
    > OPC URL Outputs // opc://localhost/OPC.SimaticNET/SR:[ISO-3]send

    Ohne Änderung der Client Applikation müssten sie die Accesspfade ebenfalls ISO-1 und ISO-3 nennen.
    Die Items receive und send müssten in einer Symboliktabelle aufgelöst werden um Datentyp, Offset und Länge zu spezifizieren.


    Alternativ können sie auch auf eine der bereits vorkonfigurierten Standardverbindungen der S7
    zugreifen. Hierzu würde der S-Server mit TCPIP und RFC1006 (100-3120-01) ausreichen.

    Allerdings ändert sich hierbei das Anfrageverhalten.
    Während in der Variante oben die SPS den Datenaustausch (Senden) antirggert, würde hier der OPC
    Server Anfragen und auf Antwort warten. Vorteil ist die direkte Adressierung des Speicherbereichs.
    Nachteil ist eine evtl. notwendige Umstrukturierung des OPC Clients.

    Hört sich für mich erstmal nicht schlecht an. Muss jetzt nur noch wissen wie man das genau konfiguriert. Hab direkt noch mal angefragt.

  4. #54
    Join Date
    09.06.2017
    Posts
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hello all
    I am working on a project.
    We have one landfill site and from there we have to measure the methane gas concentration and the data is collected by s7 300 plc.
    I have to take data from S7 300 PLC and transfer this data to OPC UA server which support java , can you please tell me which OPC UA SERVER will be best to use for this above application and also cheap in cost.
    And how can i communicate S7 300 PLC with OPC UA SERVER.
    Then i have to build the OPC UA CLIENT IN JAVA so please if you have the code of java OPC UA client , please share with me
    with best regards
    Saurabh
    Reply With Quote Reply With Quote OPC UA and JAVA  

Similar Threads

  1. Inat OPC Server mit ABC iT Soft SPS
    By Clake in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 09.08.2011, 08:36
  2. Inat OPC-Server mit S7 300
    By stumpi_8 in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 15.03.2011, 10:09
  3. WinCC mit Inat OPC Server...
    By Jochen Kühner in forum HMI
    Replies: 15
    Last Post: 26.11.2010, 21:58
  4. Replies: 1
    Last Post: 04.12.2006, 15:30

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •