... obwohl ich die aus der HW- Konfing ausgetragen habe....
Situation:
bunt bestückte ET200, ein Kollege brauchte eine 2AI TC Karte ( 134- JB00-0AB0) Da ich für einen Test keine roten Lampe gebrauchen kann, habe ich die ausgebaut und aus der HW- Konfig ausgetragen.
Unter der Baugruppendiagnose, bzw im Dianosepuffer wird diese Adresse mir trotzdem als Lesefehler angezeigt.
Next step: Ich werde den Kartenträger aus der Leiste mechanisch entfernen ( ist zum Glück der letzte..)
Feage:
Was mache ich NooB wieder falsch?
=> Selbst ist der Techniker...
Unbeschaltet ist der Bus offen. Hab den demontiert, jetzt ist alles wieder grün...
Greetz
Situation:
bunt bestückte ET200, ein Kollege brauchte eine 2AI TC Karte ( 134- JB00-0AB0) Da ich für einen Test keine roten Lampe gebrauchen kann, habe ich die ausgebaut und aus der HW- Konfig ausgetragen.
Unter der Baugruppendiagnose, bzw im Dianosepuffer wird diese Adresse mir trotzdem als Lesefehler angezeigt.
Next step: Ich werde den Kartenträger aus der Leiste mechanisch entfernen ( ist zum Glück der letzte..)
Feage:
Was mache ich NooB wieder falsch?
=> Selbst ist der Techniker...
Unbeschaltet ist der Bus offen. Hab den demontiert, jetzt ist alles wieder grün...
Greetz
Zuletzt bearbeitet: