effektiv db´s komplett rücksetzen

Flo-1-

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

ich bin noch nicht ganz so krass in der materie, und würde gerne mal wissen - wie man auch aus der überschrift schon erkennen kann - wie man ganze merkerbereiche oder db´s komplett oder db-bereiche über z.b. 30-50 wörter rücksetzen kann. ich gehe jetzt von step7 für S7-300/400 aus

danke im vorraus für die bemühungen, flo
 
löschen

Hallo,

wenn du alles auf 0 setzen willste nimmste die SFC21 (FILL) und ein mit 0 beschriebenes Byte. Willst du aber den DB auf die Anfangswerte setzen musste diesen nochmal im Originalzustand haben und kopierst ihn mit der SFC20 BLKMOV um.

MfG
André Räppel
 
Zurück
Oben