    hallo ich mal wieder.hat jemand eine idee oder einen tip für meine fast fertige awl?


    würde mich über eine idee freuen.

    E 0.0 = S0 Austaster
    E 0.1 = S1 Eintaster betätigt
    E 0.2 = F1 Sicherung ok
    E 0.3 = S3 Notaus 1 ok
    E 0.4 = S4 Notaus 2
    M 0.0 = M0 Zustand 0
    M 0.1 = M1 Zustand 1
    M 0.2 = M2 Zustand 2
    A 0.1 = K1 Antrieb Säge

    AWl


    0001 UN M 1.0
    0002 = M 1.1 // Richtimpuls

    --------------------------------------------------------------------

    0003 S M 1.0

    --------------------------------------------------------------------

    0004 U M 1.1
    0005 S M 0.0 // Zustand 0
    0006 U M 0.0
    0007 R M 0.2

    --------------------------------------------------------------

    0008 U E 0.2 // Überstromrelais
    0009 U E 0.3 // Notaus 1
    0010 U E 0.4 // Notaus 2
    0011 = M 1.0

    -----------------------------------------------------------------------

    0012 U M 0.0
    0013 U E 0.1 // Ein-Taster
    0014 U M 1.0 // Notaus - Taster ,Überstromrelais = 0 ?
    0015 S M 0.1 // Säge ein
    0016 U M 0.1
    0017 R M 0.0

    ----------------------------------------------------------------------

    0018 U M 0.1
    0019 UN E 0.0 // Aus-Taster
    0020 S M 0.2 // Zustand 2
    0021 U M 0.2
    0022 R M 0.1

    ---------------------------------------------------------------------

    0023 U M 0.2
    0024 S M 0.0

    --------------------------------------------------------------------

    0025 O ?????
    0026 = A 0.1

    ----------------------------------------------------------------------

    0027 UN M 1.0 // Rücksetzen aller Zustände,wenn
    0028 R M 0.1 // Notaus Taster oder Überstromrelais
    0029 R M 0.2 // ausgelöst!

    die einezelnen aufteilungen sind jeweils als FUP vorgegeben deshalb weiss ich auch das sich im Programmschritt 0025 eine Oder _ Verknüpfung auf
    = A 0.1 bezieht.Vielleicht ist es ja jetzt besser erklärt von mir.
    Zitieren Zitieren Aufgabe Kreissäge  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Darauf hatte ich dir doch schon mal geantwortet, sollte für dich wirklich kein Problem sein .

    http://www.sps-forum.de/showthread.p...rieb+S%E4ge%22
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    @Renshy

    Ok, ich erklar das mal.
    Das Programm ist so gebaut, daß im Zustand 0, 1, 2 alles benötigte drinsteckt.

    Zustand 0: Startbereitschaft, warten auf den Ein-Taster

    Wenn nun der Eintaster betätigt wird und auch der M1.0 True ist (Notaus und MSS i.O.), dann wird in den Zustand 1 gewechselt.

    Zustand 1: die Säge wird eingeschaltet (siehe: 0015 S M 0.1 // Säge ein <-- da stehts sogar!)

    Wenn jetzt der Aus-Taster betätigt wird, dann wird in den Zustand 2 gewechselt.

    Zustand 2: von diesem wird sofort wieder in Zustand 0 gewechselt und somit wieder auf den Ein-Taster gewartet.

    Es existiert noch eine übergeordnete Bedingung:

    Wenn der M1.0 False ist (Notaus und MSS nicht i.O.) wird sofort der Zustand 1 oder 2, falls aktiv auf False gesetzt, da eine Störung vorliegt.

    Das mal das Wichtigste zur Funktion. Das A0.1 der Antrieb ist und Zustand 1 den Antrieb einschaltert ist M0.1 deine fehlende Verknüpfung.

    O M0.1 //da kann man auch U M0.1 schreiben
    = A 0.1
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    renshy ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.01.2007
    Beiträge
    23
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Ralle
    na das nenn ich mal ne erklärung jetzt bin ich dahinter gestiegen.jetzt muss ich die sachen nur noch in einen zustandsgraphen unterbringen aber das liegt ja auf der hand wie sich das verhalten soll.danke dir für deine geduld und hilfe. bis bald und einen sonnigen gruß nach thüringen.
    mfg
    rene
    Zitieren Zitieren ahhhhhhhhh  

Ähnliche Themen

  1. Neuling mit schwerer Aufgabe
    Von Hepping im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.09.2011, 17:59
  2. Programmierwettbewerb, 2. Aufgabe
    Von LargoD im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 22:27
  3. Aufgabe: Reaktionstester
    Von saustift im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:19
  4. ##Aufgabe##
    Von Dr.Know? im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.12.2006, 21:07
  5. Herausforderung (Aufgabe)
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.02.2006, 14:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •