Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: Anfänger 2 Timer hintereinander

  1. #1
    ingi70 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    die SPS die ich das letzte mal vor 10 Jahren programmiert habe, war ne A020 in der Lehre aber nun soll ich für unseren Schützenverein ne Scheibenzuanlage programmieren. Hab mir dafür ne S5, CPU 100 6ES5 100-8MA02 ersteigert und versuche nun mit TrySim die Steuerung zu basteln.
    Steuerung besteht momentan aus Nockenschalter, Tasterstart 6s schnell hin, 3s langsam hin, stop, Umpolung Motor. Bei erneutem Tasterstart das ganze rückwärts zurück.
    Naja, Grundlagenseiten besucht, Dokus gezogen aber ist nich einfach

    Dachte, ich lasse den ersten Timer laufen und starte mit nem FN den zweiten an.
    Naja, falsch gedacht. 1.Problem war, das sich die Zeit verlängert, wenn der Taster zu lange gedrückt wird -> also schnell ein Merker hin...aber ich bekomme ihn nicht mehr gelöscht

    OK, das mit dem FN klappt auch nicht..also bitte einmal Grundlagen für mich...

    Ach ja, der Code...aber bitte nicht schlagen....



    Code:
      
          U  E   0.0  // Taster Start
          UN M   0.1  //läuft Timer ?
          L   S5T#6S //Timer 6 Sec
          SA T   1 
          S  M   0.1 // Setzen damit Timer nicht neu gestartet
          U  T   1
          =  "A0.1" // Schnell vor
          FN "A0.1"  // hab gehofft "1" wenn A0.1 von "1" auf "0" :-(
          R  M   0.1
          L   S5T#3S /Timer 3 Sec
          SA T   2
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anfänger 2 Timer hintereinander  

  2. "also ne flanke in s5:

    Code:
    U E32.0 
    UN M3.2 
    =M32.0 
    U E32.0 
    =M3.2
    ich hab die aufgabe nicht ganz verstanden.

    also die anlage hat nur einen taster
    der motor bewegt sich nur wenn du diesen betätigst
    zuerst 6s mit der schnellen geschwindigkeit
    dann 3s mit der langsamen geschwindigkeit

    nach insgesammt 9s ist die scheibe in position, einen endschalter gibt es nicht.

    bei erneutem betätigen des tasters das ganze rückwärts.

    ist das so richtig?"


  3. #2
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    @Ingo70
    ne S5, CPU 100 6ES5 100-8MA02
    FN "A0.1" // hab gehofft "1" wenn A0.1 von "1" auf "0"
    FN in STEP5, irgendwas stimmt hier aber nicht. Bitte nicht STEP5 mit STEP7 verwechseln !!! (Weitere Bemerkungen verkneife ich mir, sonst krieg ich wieder nen Ansch....).
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren 2 Timer hintereinander  

  4. #3
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    also ne flanke in s5:

    Code:
    U E32.0 
    UN M3.2 
    =M32.0 
    U E32.0 
    =M3.2
    ich hab die aufgabe nicht ganz verstanden.

    also die anlage hat nur einen taster
    der motor bewegt sich nur wenn du diesen betätigst
    zuerst 6s mit der schnellen geschwindigkeit
    dann 3s mit der langsamen geschwindigkeit

    nach insgesammt 9s ist die scheibe in position, einen endschalter gibt es nicht.

    bei erneutem betätigen des tasters das ganze rückwärts.

    ist das so richtig?

  5. #4
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    nach insgesammt 9s ist die scheibe in position, einen endschalter gibt es nicht.
    Die Position ist dann wohl mehr zufällig, so ganz ohne Endschalter.Das mag für manche Sachen vielleicht ausreichen (????) aber ein ganz lautes Arrgggghhh von mir.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren 2 Timer hintereinander  

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Jaja, ich weiß, hab in de.scu.ing.elekrotechnik schon was dazu geschrieben :

    in meinem Schützenverein rauchen nacheinander die Nockenschaltwerke der
    Kleinkaliberstände ab.
    Die Steuerung besteht aus einem Nockenschaltwerk. Die Funtion ist wiefolgt :
    Nach dem Start fährt der Schlitten hin. Für die 50 m Entfernung braucht der
    Schlitten 9 Sekunden. Nach 6 Sekunden schaltet die Nocke 3 Sekunden in
    Langsamlauf und schaltet dann die Selbsthaltung ab.
    Zurück das gleiche, erst Umpolung, dann 6 Sekunden schnell, 3 Sekunden
    langsam, stop.
    Haben insgesamt 5 Stände, d.h die Funktion mal 5.
    Die Anlage verfügt über keinerlei Endschalter d.h alles sollte mit Timer
    realisiert werden. Ein Parallelbetrieb der Stände ist natürlich
    selbstverständlich.

    Da das mit den Nockenschalten nicht so das Wahre ist, wollen wir das ganze
    mit ner SPS machen. Muß dazu sagen, die letzte SPS die ich programmiert
    habe, war ne A020 (war in der Lehre, mache jetzt EDV).

    Würde auch lieber Endschalter bauen, unsere alte Anlage lief mit
    Endschaltern 20 Jahre lang wunderbar. Aber als eine neue Brauerei in unser
    Schützenhaus wollte und die eine neue KK-Anlage spendierte, wollte unser
    Schützenchef natürlich die gleiche haben, die auch bei Olympia 2000 in
    Sidney lief <g>
    Also haben wir die alte Anlage rausgeschmissen, komplett auch die Mechanik.
    Dummerweise rauchen jetzt die Nockenmotoren ab, die Firma Spieth bietet
    keinen Ersatz mehr, nur ne eigene SPS Lösung wofür sie 280 ? pro Stand haben
    will.....

    Wie gesagt, dachte vielleicht daran das Zugseil zu monitoren --> ein
    Reflektoraufkleber z.B. , aber ich denke, da dieser von der Antriebsrolle
    des Zugmotor mit umgelegt wird, hält der wohl nicht lange. Irgendwelche
    Lichtschrankenbrücken a la Toll Collect kommt leider nicht in
    Frage...höchstens wenn die Lichtschranke 2 m übern Stand hängt und dann
    müßte man die Reflektoren immer saubermachen, da es ein Außenstand ist.
    Außerdem ist das ja ein mächtiger Verdrahtungsaufwand, alleine die hinternen
    "Endschalter" + Lichtschranken für den Langsamlauf wären ja 2 *5 *50 = 500m
    Leitung





    Die Position ist dann wohl mehr zufällig, so ganz ohne Endschalter.Das mag für manche Sachen vielleicht ausreichen (????) aber ein ganz lautes Arrgggghhh von mir.
    Gruss
    Question_mark
    [/quote]
    Zitieren Zitieren Re: 2 Timer hintereinander  

  7. #6
    ingi70 Gast

    Standard

    ach so, in Step 5 heißt es glaube ich KT anstatt S5T , oder ?

  8. #7
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    E 1.0 = Scheibe bewegen
    M1.0 = Speicher ob scheibe vorne oder hinten
    A1.0 = schnell vor
    A1.1 = langsam vor
    A2.0 = schnell zurück
    A2.1 = langsam zurück


    NW1:

    Code:
          U     E      1.0
          U     M      1.0
          S     M      1.1
    
          U     E      1.0
          UN    M      1.0
          S     M      1.4
    
    
          U     M      1.1
          UN    M      1.2
          L     S5T#6S
          SA    T      1
    
          U     M      1.1
          U     T      1
          S     M      1.2
    
          U     M      1.1
          UN    T      1
          L     S5T#3S
          SA    T      2
    
          U     M      1.1
          U     T      2
          S     M      1.3
    
          U     M      1.1
          UN    T      2
          U     M      1.2
          U     M      1.3
          R     M      1.1
          R     M      1.2
          R     M      1.3
    
    
    
    
          U     M      1.4
          UN    M      1.5
          L     S5T#6S
          SA    T      1
    
          U     M      1.4
          U     T      3
          S     M      1.5
    
          U     M      1.4
          UN    T      3
          L     S5T#3S
          SA    T      4
    
          U     M      1.4
          U     T      4
          S     M      1.6
    
          U     M      1.4
          UN    T      4
          U     M      1.5
          U     M      1.6
          R     M      1.4
          R     M      1.5
          R     M      1.6
    
    
    
    
          U     T      1
          =     A      1.0
          U     T      2
          =     A      1.1
          U     T      3
          =     A      2.0
          U     T      4
          =     A      2.1
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Probier mal das hier  

  9. #8
    ingi70 Gast

    Standard

    Huhu,

    vielen Dank erstmal für die Mühe.
    Habe das Programm getestet aber es läuft nicht.
    Zu ersten : Woher weiß Merker M1.0 wann er "1" ist bzw. wann wird er "0"
    Habe jetzt einfach mal beschlossen das "1" hinten ist damit die Steuerung überhaupt anfährt.
    Leider habe ich dann aber :
    Code:
          U  T   1                1 1     
          =  "A1.0"               1 1      
          U  T   2                0 0      
          =  "A1.1"               0 0   
          U  T   3                0 0       
          =  "A2.0"               0 0      
          U  T   4                1 1     
          =  "A2.1"               1 1

  10. #9
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    @ jochen Kühner,
    vielleicht sollte man den Merker 1.0 auch irgendwo setzen !

    @ all,
    solche Sachen bereiten immer Bauchschmerzen. Wir nehmen jetzt mal an, das während des Verfahrens des Schlittens auf halbem Weg die Spannung ausfällt. Die wird jetzt wieder eingeschaltet und der Taster zum Verfahren betätigt. Ich hoffe, dass ein guter, stabiler mechanischer Endanschlag vorhanden ist.
    Gruss
    Question_mark

  11. #10
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    292
    Danke
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ingi70,

    ich habe vor ca. 10-12 Jahren mal eine SPS (s590U) für eine Schiessbahn (Büchsenmacherbahn, umschaltbar von 50m auf 100m) programmiert. Die alte Steuerung war total defekt und es gab keine Ersatzteile mehr. In der alten Strg. wurden die Strecken über 2 Fahrgeschwindigkeiten und über Zeitrelais ausgeführt.
    Wir haben auf einer Antriebwelle 2 Beaufschlagungsflächen für einen Initiator (induktiven Nährungsschalter) aufgebracht (ähnlich wie ein BMW Symbol, jedoch nur die Kreisbogen) und mit einem Initiator abgefragt.
    Die Signale wurden in der SPS gezählt.
    Die Bahn fährt seit Einbau der SPS ohne Probleme.
    Das SPS Programm kann ich Dir gerne zuschicken (nach Angabe einer mail Adresse).

    mfg Peter

Ähnliche Themen

  1. Zwei FC105 hintereinander
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 12:49
  2. drei Zähler hintereinander
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 11:48
  3. 2 PID regler hintereinander
    Von hank12 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.05.2009, 22:24
  4. FC hintereinander
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 14:37
  5. Zählwerte hintereinander in einem DB ablegen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 13:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •