Hallo zusammen,

habe eine Anfängerfrage:

Muss für ein 24V DC Relais Schrack (PT37) eine Schutzbeschaltung für den Ausgang an der S7-214 eingebaut werden?

Das Relais schaltet einen Motor (230V/0,18kW).

Im Handbuch der S7-200 steht folgendes:
"Die DC-Ausgänge verfügen über internen Schutz, der für die meisten Anwendungen angemessen ist. Da die Relais für eine DC-Last oder eine AC-Last verwendet werden können, ist kein interner Schutz vorhanden."

Sind sie nun geschützt oder nicht?

Danke für eure Hilfe.
 
Ausgänge

Hi,
ich würde sagen:Transistorausgänge DC sind geschützt;
Relaisausgänge aber nicht, so ist es gemeint.

Gruss: Vladi
 
So eine Frage stellte ich mir auch gestern! Habe eine S7-224 mit DC ausgängen! Kann ich da meine Pneumatik Ventile Direkt schalten?
 
hallo,
wenn es nur kleine sind, ja. wenn du auf nummer sicher gehen willst nimm koppelrelais, aber bei uns laufen mehrere maschinen mit s7-200 dc die relais und ventile direkt steuern, ohne das die ausgänge defekt werden, noch kein einzigen ausfall gehabt.allerdings haben die ausgänge keinen kurzschlußschutz, aber einen maßimalen strom von 30A, da sollte schon eine Sicherung kommen.
 