Hallo, ich habe folgendes Problem:

Die vorhandene S5-400 Steuerung soll durch eine S7 Steuerung ersetzt werden. In der alten S5 sind 4 Racks vorhanden mit 9x32 DI, 2x32DI und 7x32DO, 9x32DO, CPU und 6x32DI

In Summe komme ich bei der neuen S7 Steuerung auf 38 Baugruppen.

Ist dies Problemlos über den Rückwandbus der S7-400 möglich und kann man 9 Baugruppen pro Rack anschalten?
 
Du kannst mehrere Baugruppenträger aufmachen, mit je 8 Baugruppen.

ebenfalls kannst du über Profibus noch Baugruppenträger anbinden. Also, ohne zu zählen, eine S5 400, wau, die kannst du sicherlich ersetzen.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ich mehrere Racks per IM anschalten kann ist mir bekannt.
Die eig Frage ist jedoch ob ich 9 Bauchgruppen auf ein Rack bekomme und ob ich per K-Bus alle Geräte angesprochen bekomme?
 
Racks S7

Hi,
bei der S7 400 hat der Basisrack 18 Steckplätze, also abgesehen von
PS und Sondermodule passen noch 12 Baugruppen da rein.
Die Erweiterungsracks (mit IM460 Beschaltung) gibt es mit 18 oder 9
Plätze. Also je nach Ausbau hast Du da Platz genug.

Gruss: Vladi
 
Frage am Rande.

Was ist denn eine S5-400??? :???:
S7-400 is klar, aber S5... Meinst du damit, daß du eine S5-115/135/155 CPU hast, welche in einem ZG steckt und dann über IMs mit anderen EGs verbunden ist? Also, mehrere Baugruppenträger in einem Schrank...
Wenn ja, dann kannst du das in der S7 genauso handhaben wie bei der vorhandenen S5. Sollte zu keinen Problemen, oder einschränkungen kommen. IMs rein und glücklich sein... ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry ich meinte eine S5 CPU 943 B.

Bin jetzt soweit das ich 5 9er Racks brauche. Wie realisiere ich die Anschaltung über die IM 460 ? Benötige nicht unbedingt den K-Bus aber kann mit der 460-1 doch nur 2 Racks ansteuern oder?

Und wenn ich die Ansteuerung über die 460-0 mache (also mit K-Bus) brauch ich doch für jedes Rack eine eigene Stromversorgung oder seh ich das falsch? Zumindest meckert Step7 das im HW Konfig an...
 
Zuletzt bearbeitet:
Bin jetzt soweit das ich 5 9er Racks brauche. Wie realisiere ich die Anschaltung über die IM 460 ? Benötige nicht unbedingt den K-Bus aber kann mit der 460-1 doch nur 2 Racks ansteuern oder?
Dann nimm doch 18er-Universalracks, dann kommste mit 2 angeschalteten Racks aus und hast noch "massig" Platz für weitere Baugruppen (siehe Bild 1).
Platzmässig sollte dass kein Problen sein:
Baugröße S5: ER707-1 = 483 x 303 mm (B x H)
Baugröße S7: UR1(18 ) = 482,5 x 290 mm (B x H)

Und wenn ich die Ansteuerung über die 460-0 mache (also mit K-Bus) brauch ich doch für jedes Rack eine eigene Stromversorgung oder seh ich das falsch? Zumindest meckert Step7 das im HW Konfig an...
Hier kommst Du um die zusätzlichen Stromversorgungsbaugruppen nicht umhin ... irgendwo muss ja die interne 5V-Versorgung der Baugruppen herkommen. ;)