Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: S7 200 und 2 EM277?

  1. #1
    Registriert seit
    19.01.2007
    Ort
    31542 Bad Nenndorf
    Beiträge
    58
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich möchte an einer S7 200 mit zwei EM277 mit zwei Profibus DP Master kommunizieren.
    Wer kann mir Tips geben? Ist es generell möglich?

    Gruß
    iceman
    Zitieren Zitieren S7 200 und 2 EM277?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Sollte eigentlich nach Handbuch möglich sein.
    Das Handbuch findest Du unter:http://support.automation.siemens.co...iew/de/1109582
    Wird natürlich zum Probieren ein teurer Spaß.

    MfG. Günter.

  3. #3
    iceman ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.01.2007
    Ort
    31542 Bad Nenndorf
    Beiträge
    58
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Günter,

    habe Handbuch durchgesehen, leichte Zweifel bleiben.
    Werde es wohl doch ausprobieren müssen - habe ja die Hardware, nur nicht die Zeit....

    Gruß
    iceman

  4. #4
    Registriert seit
    27.07.2006
    Ort
    Uetersen
    Beiträge
    316
    Danke
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich denke mal das Lesen wird von beiden Mastern gehen.
    Nur schreiben wirst Du nur mit einem Master können.

    Wer hört schon gerne auf zwei Herren?

    Viel Spaß noch
    Günter.

  5. #5
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Ich denke, es wird gehen. Der eine Master schaut auf den DB ab Adresse 1000, der andere ab Adresse 2000. Sollten beide auf die gleiche schauen, hmm, dann denke ich, der letzte Schreiber ist der Gewinner, also wird nicht gehen, nur lesender Zugriff auf die gleiche Adr. möglich.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  6. #6
    iceman ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.01.2007
    Ort
    31542 Bad Nenndorf
    Beiträge
    58
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für Eure Unterstützung, habe zur Sicherheit noch bei Siemens angefragt - es geht.
    Für jeden Master ist ein separater V-Bereich einzurichten, so z.B.
    für Master 1 Versatz 2000 und Master 2 Versatz 3000

    Gruß
    iceman

Ähnliche Themen

  1. S7-200 -> em277 -> s7-300
    Von elektriker72 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 18:00
  2. CPU224+EM277 WinAC MP177
    Von marcelh im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 10:06
  3. EM277 - S7200 DP-Slave
    Von Onkel Dagobert im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 13:29
  4. Biete: S7-200 Profibus-Modul EM277 (S7-22X) Neu.
    Von Unimog-HeizeR im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 17:22
  5. EM277
    Von leo im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •