    Ich habe ein Programm wo über indirekte Adressierung ein wert in Dw geschrieben wird.

    l kb 2
    t mw 200

    b mw200
    l dw 0

    In welches datenwort wirt jetzt geschrieben (in dw1)?. Und was heist kb 2 ?


    Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.

    Gruß MaSu
    Zitieren Zitieren Gelöst: Indirekte Adressierung mit S5!!  

  2. "Hallo sps-concept,
    naja ich denke, bei grosszügiger Auslegung könnte ja mit
    USW.
    der Bearbeitungsbefehl gemeint sein.
    Gruss
    Question_mark"


  3. #2
    Registriert seit
    20.08.2003
    Beiträge
    275
    Danke
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    KB = Konstante Byte, demzufolge wird mit dem Befehl "L KB2" der Wert 2 in den AKKU 1 geladen

    in deinem Beispiel ist MW 200 der Zeiger, welcher auf das Datenwort zeigt

    L KB2 ; 2 wird geladen
    T MW 200 ; im MW 200 abgelegt
    B MW 200 ; die nächste Operation benutzt den Inhalt von MW200 als Adresse
    L DW 0 ; demzufolge wird das Datenwort 2 geladen

    viel Glück, Rayk

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort. Hast wir sehr weiter geholfen!!!!!!!!!
    Zitieren Zitieren Danke für die schnelle Antwort:  

  5. #4
    bernhardjunk Gast

    Standard

    Hallo,
    das geht mit allen Parametern:

    l kb 1
    t mw200
    a db0 der DB1 wird aufgerufen
    spa PB0 der PB 1 wird bearbeitet
    spa SB0 der SB1 wird bearbeitet
    l dw 0 das DW 1 wird geladen
    l mw 0 das MW 1 wird geladen
    t dw 0 in das DW1 wird geschrieben
    t mw 0 in das MW1 wird geschrieben
    USW.
    Gruss Bernd

  6. #5
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo Bernd,

    die Sachen bezweifle ich aber... Zumindest ein Bearbeitebefehl müsste sein...

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren S5  

  7. #6
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo sps-concept,
    naja ich denke, bei grosszügiger Auslegung könnte ja mit
    USW.
    der Bearbeitungsbefehl gemeint sein.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung mit S5  

  8. #7
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,
    ja natürlich!

    B mw0

    Habe in der Eile vergessen!
    gruss Bernd

  9. #8
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Habe in der Eile vergessen!
    gruss Bernd
    wer bist Du denn jetzt,
    Gast,
    Bernd,
    oder bernhardjunk ????
    gruss
    Question_mark

  10. #9
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Anonymous
    Hallo,
    ja natürlich!

    B mw0

    Habe in der Eile vergessen!
    gruss Bernd
    In der Eile der Korrektur hast du wohl "20" vergessen:
    B MW 200, in deinem Beispiel.

  11. #10
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Zottel
    Stimmt Sie fehlte.
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. indirekte Adressierung
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:47
  3. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  4. Indirekte Adressierung
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 14:49
  5. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •