-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
man braucht die Stellungsrückmeldung der Klappe für die
Funktion des Folgeregelkreises "Klappenstellung".
Grundsätzlich: Eine Aufteilung einer solchen Funktion in
2 Regelkreise a) Führungsregler und b) Folgeregler ist immer
dann sinnvoll, wenn sich die dominierenden Streckentotzeiten
des zu regelnden Systemes stark unterscheiden.
Die Aufteilung in einen schnellen Folgergler (hier Klappen-
stellung) und einen übergeordneten Führungsregler (hier
Kanaldruck) bringt DRASTISCHE Verbesserungen im Regelverhalten.
Die gleiche Konstellation liegt zum Beispiel bei einer Zulufttemperatur-
regelung vor: Führungsregler wäre Temperatur im Luftkanal (langsamer
Regelkreis) sowie Folgeregler Vorlauft- (oder Rücklauf-) Temperatur
regler des Wärmetauschers (schneller Regelkreis).
Wichtig für die Inbetriebnahme ist, dass zunächst der Folgeregler
richtig engestellt wird. ERST ANSCHLIESSEND stellt man den überlagerten
Führungsregler ein. Der Führungsregler gibt dem Folgeregler einen Sollwert
(hier Klappensollstellung) vor.
Alle anderen Vorgehensweisen bringen garantiert schlechtere Ergebnisse.
man braucht die Stellungsrückmeldung der Klappe für die
Funktion des Folgeregelkreises "Klappenstellung".
Grundsätzlich: Eine Aufteilung einer solchen Funktion in
2 Regelkreise a) Führungsregler und b) Folgeregler ist immer
dann sinnvoll, wenn sich die dominierenden Streckentotzeiten
des zu regelnden Systemes stark unterscheiden.
Die Aufteilung in einen schnellen Folgergler (hier Klappen-
stellung) und einen übergeordneten Führungsregler (hier
Kanaldruck) bringt DRASTISCHE Verbesserungen im Regelverhalten.
Die gleiche Konstellation liegt zum Beispiel bei einer Zulufttemperatur-
regelung vor: Führungsregler wäre Temperatur im Luftkanal (langsamer
Regelkreis) sowie Folgeregler Vorlauft- (oder Rücklauf-) Temperatur
regler des Wärmetauschers (schneller Regelkreis).
Wichtig für die Inbetriebnahme ist, dass zunächst der Folgeregler
richtig engestellt wird. ERST ANSCHLIESSEND stellt man den überlagerten
Führungsregler ein. Der Führungsregler gibt dem Folgeregler einen Sollwert
(hier Klappensollstellung) vor.
Alle anderen Vorgehensweisen bringen garantiert schlechtere Ergebnisse.