Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Sprünge Fehler.

  1. #1
    Registriert seit
    20.11.2006
    Beiträge
    66
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Unglücklich


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo SPS Experten,

    Was mache ich hier falsch?
    Zeit T0 läuft nur 1 mal ab danach VKE und STA 1
    lassen sich auch mit Reset nicht zurücksetzen!
    Zeit T1 alles OK.
    Code:

    U E 0.1
    SPBN M001
    U E 1.0
    SPBN TR1
    L S5T#6S
    SPA Z1
    TR1: U E 0.1
    U E 1.1
    L S5T#6S
    SPA Z2
    M001: U E 0.2
    SPBN M002
    U E 1.0
    SPBN TR3
    L S5T#4S
    SPA Z1
    TR3: U E 0.2
    U E 1.1
    L S5T#4S
    SPA Z2
    M002: U E 0.3
    SPBN M003
    U E 1.0
    SPBN TR5
    L S5T#2S
    SPA Z1
    TR5: U E 0.3
    U E 1.1
    L S5T#2S
    SPA Z2
    M003: NOP 0
    Z1: SS T 10
    U E 2.0
    R T 10
    U T 10
    = A 4.2
    Z2: SS T 1
    U E 0.0
    R T 1
    U T 1
    = A 4.3
    Geändert von russkinemez (07.03.2007 um 20:45 Uhr) Grund: Z1 und Z2 vertauscht!
    Schöne Grüsse, RN

    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?
    Zitieren Zitieren Sprünge Fehler.  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Code:
          U E 0.1
          Spbn M001
          U E 1.0
          Spbn Tr1
          L S5t#6s
          Spa Z1
    Tr1:  U E 0.1
          U E 1.1
          L S5t#6s
          Spa Z2
    M001: U E 0.2
          Spbn M002
          U E 1.0
          Spbn Tr3
          L S5t#4s
          Spa Z1
          Tr3: U E 0.2
          U E 1.1
          L S5t#4s
          Spa Z2
    M002: U E 0.3
          Spbn M003
          U E 1.0
          Spbn Tr5
          L S5t#2s
          Spa Z1
    Tr5:  U E 0.3
          U E 1.1
          L S5t#2s
          Spa Z2
    M003: Nop 0
    Z2:   Ss T 0
          U E 2.0
          R T 0
          U T 0
          = A 4.2
    Z1:  Ss T 1
          U E 0.0
          R T 1
          U T 1
          = A 4.3
    Also ich bin ja kein S5/S7 guru aber der Code hat wohl einige Schwachstellen.

    Timer müssen in jedem Zyklus aufgerufen werden damit sie Funktionieren also SE, SA, SS und Co. sollte man nicht überspringen.

    L(ade) Befehle sind unabhängig vom VKE.

    Der Code den ich Eingefügt habe ist Deiner nur in den dafür vorgesehenen CODE-Tags
    Geändert von zotos (07.03.2007 um 21:03 Uhr)
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    Registriert seit
    20.11.2006
    Beiträge
    66
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von zotos Beitrag anzeigen
    [code]
    Also ich bin ja kein S5/S7 guru aber der Code hat wohl einige Schwachstellen.

    Timer müssen in jedem Zyklus aufgerufen werden damit sie Funktionieren also SE, SA, SS und Co. sollte man nicht überspringen.

    L(ade) Befehle sind unabhängig vom VKE.

    Der Code den ich Eingefügt habe ist Deiner nur in den dafür vorgesehenen CODE-Tags

    Hallo,

    @zotos

    Der Code ist im Programm in den dafür vorgesehenen CODE-Tags, sind nur beim Kopieren verrutscht.
    Wie soll ich den Satz "L(ade) Befehle sind unabhängig vom VKE" verstehen?
    Schöne Grüsse, RN

    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    @rn

    U E 0.0
    L MW10

    MW10 wird immer geladen, egal ob E0.0 True oder False ist!
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #5
    Registriert seit
    20.11.2006
    Beiträge
    66
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @rn

    U E 0.0
    L MW10

    MW10 wird immer geladen, egal ob E0.0 True oder False ist!
    @RALE

    Dann wird mein Programm wohl viel umfangreicher.
    Oder gibt es da eine andere Programmiermöglichket?
    Schöne Grüsse, RN

    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?

  6. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    @rn

    z.Bsp. so

    UN E0.0
    SPB NIX

    L MW10
    ...

    NIX: NOP 0
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  7. #7
    Registriert seit
    20.11.2006
    Beiträge
    66
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @rn

    z.Bsp. so

    UN E0.0
    SPB NIX

    L MW10
    ...

    NIX: NOP 0
    @Ralle

    Der Lösung war ich schon sehr nahe wollte aber imme wieder zum Anfang verweisen.

    Trotzdem Dankeschön!
    Schöne Grüsse, RN

    Soll ich`s so machen wie der Chef sagt oder sofort richtig?

Ähnliche Themen

  1. Sprünge ?
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 23:20
  2. Hilfe mit Sprünge
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:08
  3. CFC Programmierung if / sprünge?
    Von swissm im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.07.2011, 19:50
  4. S7 Graph Sprünge und Schleifen
    Von Capizzi001 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:58
  5. Wer hilft mir auf die sprünge???
    Von hhbjörn im Forum Stammtisch
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 22:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •