    Hi,
    ich suche einen Lösungsansatz für eine einfache Heizungsregelung:
    - Simatic C7-613
    - Pt100
    - Heizungsschütz (Digitalausgang) Puls/Pausenregelung
    - Heizplatte eines Siegelwerkzeugs (3KW)
    - angestrebte genauigkeit ca. +-3 Grad/C

    Danke
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt



    Zitieren Zitieren Einfache Heizungsregelung  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hi,
    wir nutzen den Baustein: Kontinuierliches Temperaturregeln mit dem FB 58 "TCONT_CP" von Siemens.

    Der wird dir wohl auch weiterhelfen.

    Gurß pt

  3. #3
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hi PLC_Tipser,

    danke für den Tip. Ich habe auch schon diesen FB beäugelt, aber irgendwie bin ich wohl zu blöd...
    Das Beispiel ist eine simulierte Strecke, aber wieso geht bei mir nicht in den Kopf,wie das in Real aussehen müsste... Gibt es irgendwo ein Beispiel, was real arbeitet ????
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt



    Zitieren Zitieren FB58  

  4. #4
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Wenn Dir ein Aufrufbeispiel genügt, dann poste ich dir morgen eins.

    Gurp pt

  5. #5
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Code:
     
          CALL  "Regler" , "IDB"
           PV_IN   :=Isttemperatur     
           QPULSE  :="Heizung"     ; (Schütz)
           SP_INT  :=Solltemp
    Das ist ein Aufruf, wie wir ihn haben. Die Merkerbereiche habe ich als Bsp. dahintergeschrieben.

    Gruß pt

    [Edit: 22.07.04 Ich habe den Code ein wenig geändert und gekürzt. Das ist eine Vorsichtsmassnahme, falls irgendjemand sonst mal was zu mekern hat.]

  6. #6
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    [Edit 22.07.04 Dieser Beitrag ist nicht mehr gültig, nachdem ich den vorherigen editiert habe, deshalb habe ich ihn rausgenommen]

  7. #7
    Avatar von Lazarus™
    Lazarus™ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.07.2004
    Beiträge
    414
    Danke
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Hallo pt,

    danke für die Mühe,ich werde das mal checken heute ...
    Es sieht aber logisch aus,den Sprung werde ich aber auch vermeiden
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt



    Zitieren Zitieren Das ist fein  

  8. #8
    Registriert seit
    28.04.2004
    Beiträge
    33
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    @plc_tippser

    wo rufst Du diesen Baustein auf?

  9. #9
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Im OB35.
    Sorry, die Info wahr natürlich wichtig.

    Gruß pt

  10. #10
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ergänzung:
    Der OB35 läuft z.B. bei einer C7 623 im 200ms Raster. So weit ich weiß, ist der Baustein sehr rechenintensiv. 200ms sollten für eine einfache Hz-Regelung aber durchaus reichen

    pt

Ähnliche Themen

  1. Heizungsregelung mit Lambdasonde
    Von frankuc45 im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 12:36
  2. Buderus Heizungsregelung mit SPS
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 21:27
  3. 3-Punkt Heizungsregelung
    Von j_poool im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 20:25
  4. Heizungsregelung mit On/Off Ventil
    Von --alex-- im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 10:54
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 06:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •