Hallo Freunde,
habe nicht die meiste Ahnung von S 5 und bis vor kurzem war SPS für mich noch ein Feature beim Auto, so wie ABS.
Nun mein Problem.
Habe eine S5 -135 (928er CPU) und einen Kommunikationsprozessor (CP 5431).
Alles war gut bis (nein, habe nichts ausprobiert) die Kiste auf einmal stand. Der CP hat sich verabschiedet und die CPU ist auf Störung mit Aufforderung zum Urlöschen gegangen.
Kein Problem, da sind ja Schalter und die sind zum schalten da. Aber...
Jetzt kommt meine Fachkenntnis.
Urlöschen löscht ein Prog aus einem RAM.
Habe ein RAM und kein EPROM.
Keine Sicherungskopie und kein garnichts.
Also Service gerufen und der hat EPROM mitgebracht.
EPROM geschossen und auf gehts.
NIX geht. Die Anlage läßt sich mit einem EPROM zwar starten und geht auch auf RUN, aber die Funktion ist nicht gegeben, das Prog läuft nicht.
Mit einem RAM ist alles prima.
Nach einigen dummen Fragen (fällt mir nicht schwer, bin Ostfriese) habe ich erfahren, dass dieses Problem erst seit ca. 13 Jahren (Alter der Anlage) besteht.
Das wiederrum verstehe ich nicht. Nicht die Tatsache, das sich da niemand hintergeklemmt hat, sondern das technische Problem.
Ein EPROM muß genauso funktionieren wie ein RAM, wenn es richtig gebrannt wurde.
Hat jemand eine vernünftige technische Erklärung? Meine Servicefirma ist da auch etwas ratlos, obwohl Die sonst ganz fiffig sind.
habe nicht die meiste Ahnung von S 5 und bis vor kurzem war SPS für mich noch ein Feature beim Auto, so wie ABS.
Nun mein Problem.
Habe eine S5 -135 (928er CPU) und einen Kommunikationsprozessor (CP 5431).
Alles war gut bis (nein, habe nichts ausprobiert) die Kiste auf einmal stand. Der CP hat sich verabschiedet und die CPU ist auf Störung mit Aufforderung zum Urlöschen gegangen.
Kein Problem, da sind ja Schalter und die sind zum schalten da. Aber...
Jetzt kommt meine Fachkenntnis.
Urlöschen löscht ein Prog aus einem RAM.
Habe ein RAM und kein EPROM.
Keine Sicherungskopie und kein garnichts.
Also Service gerufen und der hat EPROM mitgebracht.
EPROM geschossen und auf gehts.
NIX geht. Die Anlage läßt sich mit einem EPROM zwar starten und geht auch auf RUN, aber die Funktion ist nicht gegeben, das Prog läuft nicht.
Mit einem RAM ist alles prima.
Nach einigen dummen Fragen (fällt mir nicht schwer, bin Ostfriese) habe ich erfahren, dass dieses Problem erst seit ca. 13 Jahren (Alter der Anlage) besteht.
Das wiederrum verstehe ich nicht. Nicht die Tatsache, das sich da niemand hintergeklemmt hat, sondern das technische Problem.
Ein EPROM muß genauso funktionieren wie ein RAM, wenn es richtig gebrannt wurde.
Hat jemand eine vernünftige technische Erklärung? Meine Servicefirma ist da auch etwas ratlos, obwohl Die sonst ganz fiffig sind.