    Hallo.

    Also manchmal muss ich mich echt Fragen, wie manche Firmen
    so überleben können. Aber egal.

    Hab ein Problem mit der Bandwaage der Firma Ramsey Thermo.....

    Die bei deren Hotline haben NULL Plan und wissen absolut NIX
    zum Thema Profibus-Kommunikation und Siemens S7....

    Die Bandwaage ist per Profibus angeschlossen an eine S7 416 2DP.
    Adressebereich ist von 800-895. Unnötig viel in meinen Augen.

    Nun möchte ich das Ding in Betrieb nehmen, nur kein Sch.... kann mir
    bei denen sagen, wo ich was auslesen und wo ich was hinsenden muss
    um was zu bekommen.
    Das Handbuch von denen ist so schlecht, das selbst Handbücher, die aus
    dem Chinesischen ins Deutsche per Google und dann ins Englische
    übersetzt 10 mal besser sind.
    Das Handbuch ist die Version von 1998.....

    Jetzt meine Frage, hat jemand schonmal mit dem Teil gearbeitet und ist
    so ein Genie, das er sich durch das unverständliche durcharbeiten konnte,
    oder hat sogar ein Handbuch, das man lesen kann?

    Sonst jage ich das Ding mit ner Bombe noch in die Luft *gggg

    Danke
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Bandwaage Ramsey MicroTech 2000  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Reden

    Hallo Krumnix

    hab heute auch so ein Teil auf den Tisch bekommen, bin jetzt gerade mit unserer Vertretung an der GSD Datei inkl. Beschreibung am organisieren. Sobald ich mehr weiss melde ich mich.

    Mein Handbuch ist Ausgabestand 2000 jedoch ist die Profibusschnittstellen auch noch nicht beschrieben.

    Falls ich genauso anstehe sprengen wir am besten beide Terminals.

    Guenni

  3. #3
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Habe heute die Profibusanleitung bekommen. Als GSD Datei habe die RMT_2106.gsd.

    Wenn ich dir die Anleitung schicken soll melde dich. Bin heute erst am Nachmittag im Büro.

    Guenni

  4. #4
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    Danke für deine Antwort.

    Hab das Teil gestern abend zum Laufen bekommen.

    Wenn man mal die Sprache in deren Beschreibung versteht, dann kann
    man ein wenig damit anfangen ^^

    Falls du Fragen hast, wie das ganze Funktioniert, kannst du dich melden.

    Im Grunde recht einfach, wenn man mal den Ansatz hat.

    Gruß
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  5. #5
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Krumnix Beitrag anzeigen
    Im Grunde recht einfach, wenn man mal den Ansatz hat.
    Hallo Krumnix

    Ich habe mir mal die PB-Anleitung durchgelesen aber irgendwie werde ich daraus nicht schlau. Meine Aufgabe ist das aktuelle Gewicht auszulesen.

    Dazu denke ich mal muss ich aus der Read Group 0 das Element 27 auslesen. Reicht es alle 48 Wörter auszulesen oder muss man das entsprechende Element gezielt auslesen. Wie bist Du an die Sache rangegeangen.

    Gruss
    Guenni

  6. #6
    Registriert seit
    23.08.2010
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Idee

    Bei Fragen zu Thermo Ramsey Geräten können Sie sich gern an unseren deutschsprachigen Support wenden:

    http://www.emwea.de/

    EmWeA Prozessmesstechnik e.K.
    Bandwaage | Metallsuchgerät | Füllstandsmessung
    Zitieren Zitieren Support für Thermo Ramsey Systeme  

  7. #7
    Registriert seit
    23.11.2011
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von guenni Beitrag anzeigen

    Falls ich genauso anstehe sprengen wir am besten beide Terminals.

    Guenni
    2007 - 2012, 5 Jahre Zeit genügen eventuell um 2 Terminals zu sprengen :duckundwegrenn:

  8. #8
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von SAGJA Beitrag anzeigen
    2007 - 2012, 5 Jahre Zeit genügen eventuell um 2 Terminals zu sprengen :duckundwegrenn:
    Die Aussage von EmWea ist generell in Ordnung und nachvollziehbar.
    Es wird wird prinzipielle Hilfe angeboten, derjenige der also auch in zwei Jahre den alten Tread von 2007 findet hat nun einen Ansprechpartner zu den Problemen mit den Waagen.

    Der Bezug auf der Alter des Tread's ist überflüssig.
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

Ähnliche Themen

  1. Hilfe SPS--> Ramsey Waage
    Von KNEFI im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 12:26
  2. Dosier- und Bandwaagen Ramsey MicroTech 2000
    Von fesch49 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 12:38
  3. Probleme mit einer Bandwaage
    Von Eagel1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 19:55
  4. 2000
    Von Unregistrierter gast im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 20:13
  5. SDB 122 und SDB 2000
    Von Cosi im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 17:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •